斜拉桥下塔柱ansys分析标准计算书
1 h5 F" [, X* o
从模型中可以看到,全桥整体计算还是采用midas模型,实体有限元分析仅是从整体模型中截取一段。钢束计算取的是扣除损失后的永存预应力。
4 t/ G: m+ @8 {* H
5 G- H4 t3 h0 v" ?5 f6 A2 c一般1100~1200MPa之间是合适的。这是个经验值。共计8个施工阶段。
* G, A. p- T2 d8 _, }9 s+ `. m
! t( @& f: f, |在有限元里面就是一个荷载步的概念。
m4 |5 V8 [5 @8 ]
L: `/ J a5 F& d* y, z6 N0 L大家可以看到,计算最关心的还是拉应力,因为混凝土拉应力是不宜太高的。, S4 L; m+ m ]
1 U; F$ p8 e1 b1 J u1 \+ t6 ?
计算书提到“过大纵桥向拉应力是因为只受压杆单元与实体单元不协调产生”此处本应使用过渡单元,详细可参考Bathe有限单元方法那本书。