连续刚构0#块裂缝原因探讨及处理方法探讨

Q 发表于 2012-6-27 16:15:26 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 Q 于 2012-6-27 16:17 编辑 + i/ l  B6 d8 N: a6 z9 n6 C
2 {$ n  B% P: A/ m: D+ V
最近在做某条高速公路的连续刚构施工监控,4座桥的8个0#块均出现了裂缝,初步分析有两个原因:9 u% u; J, A) c+ Z$ u) |% f) J* w
1、混凝土材料中细骨料含量太高——混凝土水化热太大,混凝土内部温度超过70度。7 ]: X4 W% x* L) l
2、施工单位养护不到位——不及时洒水养护。
: I/ G; s* L' c' _/ ]0 P3、拆模时间较早——混凝土浇筑后3天拆模。" u) |. N& D5 e, H8 R7 d- c

竖向裂缝

竖向裂缝

波纹管处裂缝

波纹管处裂缝

腹板外侧水平裂缝

腹板外侧水平裂缝
精彩评论正序浏览

7348查看1评论

xinhom 发表于 2012-7-26 21:51:26
我也在做连续刚构的监控,当时两座桥的所有0-2#块都出现了沿波纹管方向的斜裂缝,后来及时张拉竖向螺纹钢裂缝有所闭合,为了安全期间,接下来的块段增加了防裂网片。