桥梁上部箱梁底板预应力张拉出现混凝土开裂

一路向北S... 发表于 2023-8-19 04:13:13 | 显示全部楼层 | 阅读模式


请教一下堡友们,桥梁主体结构已施工完成,在进行中跨底板区域张拉过程中,合龙段和一侧两节段底板发生混凝土开裂。桥梁采用后张法施工,中跨设计有36根钢绞线,两侧张拉。但是在一侧张拉27根钢绞线后,合龙段以及张拉侧相邻两节段底板出现混凝土开裂。桥梁平曲线半径为980米,箱梁底板竖曲线半径为559米(上拱)。现在虚心请教堡友们,请问如何找到开裂原因?导致开裂的原因可能有哪些?如何对已经张拉被破坏的底板进行补救?针对剩余未张拉钢束采取什么措施避免混凝土开裂?忘堡友前辈们不吝赐教,谢谢大家了。

精彩评论倒序浏览

2732查看2评论

rivermoon0... 发表于 2023-8-25 08:42:59
这是通病,很多项目都发生过。
原因主要是拉筋设置不规范,其余还有管道和钢筋布置不准确,管道布置太密等等。
举报 回复
rivermoon0... 发表于 2023-8-25 08:46:25

处理的话,要根据病害情况,最彻底的需要放张预应力,重新浇筑底板。
举报 回复