求助,连续梁斜截面抗裂验算结果非常异常

xingwbzzu 发表于 2012-9-10 10:22:24 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 xingwbzzu 于 2012-9-10 16:08 编辑

求助各位大大帮我看一下我模型哪儿有问题,正截面抗裂和抗弯抗剪验算都基本过了,但是斜截面抗裂全不过,而且十个点处的拉应力值比允许值高了几百倍,不知道咋回事啊

8.29-10.rar

19.69 KB, 下载次数: 17

精彩评论倒序浏览

4373查看2评论

toushan 发表于 2012-9-11 15:17:02
你还是仔细检查检查你的模型,大致看了下压应力都到了22M,你在看看你的截面,Z1 Z3 0.5 0.8mm抗扭0.1mm,认真检查下吧
举报 回复
xingwbzzu 发表于 2012-9-11 15:59:00

已经找到原因了·~~~就是计算抗扭用腹板厚度输成极小值·~~~导致结果异常
举报 回复