《桥规》9.4.2 规定:部分预应力混凝土梁应采用混合配筋,位于受拉区边缘的普通钢筋宜采用直径较小的带肋钢筋,以较密的间距布置。这个原理是什么,采用较大直径普通钢筋有什么后果?
精彩评论倒序浏览

5496查看7评论

旭日东升... 发表于 2012-6-12 11:54:58
这个很容易理解。
    对于部分预应力设计的普通钢筋配筋,设计时存在一个钢筋净距问题。钢筋越大,占用的空间越大,净距越小,反之越大。举例说明:如果用钢量是一样的,把钢筋一根一根排列与把钢筋压成一块钢板,前者占用的厚度要大于后者(因为钢筋的厚度大于压缩后钢板厚度),这就是净距问题。所以后者的抗裂作用大于前者。
举报 回复
yz_yuhang 发表于 2012-6-12 15:18:57
可以这里理解:布置细而密的钢筋表面积更大,与混凝土的粘聚力更好,抗裂性就更好。
举报 回复
dingling32... 发表于 2012-6-14 16:45:25
同意二楼的啊!!
举报 回复
ydcow 发表于 2012-9-5 09:31:15
2楼和3楼的回答都有道理,不过二楼的更加重要一些,必须要满足净距要求
举报 回复
wsdbdyj 发表于 2013-1-2 12:39:00
按规范理解,同样面积的钢筋,细而密的钢筋的d值、也就是换算直径小一些。抗裂效果也好一些。原理上理解布置细而密的钢筋表面积更大,与混凝土的粘聚力更好,抗裂性就更好。就像三楼所言。
举报 回复
cjcc 发表于 2013-1-2 17:42:38
同意三楼、六楼的说法,这一点可以从裂缝计算公式中看出
举报 回复
zhangxingz... 发表于 2013-1-2 19:04:12
6楼解释的很到位!