预制小箱梁腹板纵向钢筋布置在箍筋内侧还是外侧,请不吝赐教

大唐来袭... 发表于 2022-3-26 22:30:25 | 显示全部楼层 | 阅读模式
问题:
我们单位用的预制小箱梁通用图中,腹板的纵向钢筋均在箍筋内侧。多个项目施工单位反映穿预应力的波纹管无法安装,需要设计单位把纵向钢筋调整至箍筋外侧。

分析:
1、腹板两侧设置纵向构造钢筋主要用于腹板防裂,因此置于外侧,是有利的
2、腹板的箍筋主要用于抗剪,因此置于内侧对受力是没有影响的
3、考虑保护层的要求,不论纵向钢筋置于箍筋内侧还是外侧,波纹管安装的横向空间大小是不变的
4、经计算,空间富裕量不足1cm,但是不是没有空间。
结论:
设计文件没有问题,
施工单位的反馈主要目的是:把纵向钢筋置于箍筋外侧便于施工。
精彩评论正序浏览

1.2万查看4评论

影魔 发表于 2022-11-23 09:14:31
以前设计原理教材上好像是规定放在外侧,不过各个单位的图,内侧外侧都有,应该没有啥大问题,又不是受力钢筋,只是用来防止腹板裂缝展开的,放在外侧是不是好施工一点。
举报 回复
大唐来袭... 发表于 2022-7-6 17:34:54
自力更生 发表于 2022-5-18 14:02
1、交通部小箱梁通用图(06年版?)腹板纵向防裂钢筋置于外侧,保护层厚度按极限取得,那时候的规范保护层 ...

施工单位想要绑扎方便,所以需要我们放到外侧,感觉好难啊
举报 回复
zpw 发表于 2022-6-10 21:03:04
顶、底部受力钢筋置于箍筋内,分布钢筋至于箍筋外侧。
举报 回复
自力更生... 发表于 2022-5-18 14:02:32
1、交通部小箱梁通用图(06年版?)腹板纵向防裂钢筋置于外侧,保护层厚度按极限取得,那时候的规范保护层指的是主筋,防裂钢筋保护层厚度可以小些,外置正好一点不浪费。顺带的波纹管布置没有纵筋干扰施工稍方便些。
2、广东省14年通用图小箱梁腹板纵筋置于内侧,因为腹板加宽了2cm,保护层不那么紧张了。广东给的理由是:外侧没有纵筋,混凝土浇筑更质量更好些。
现行规范保护层是指最外层钢筋,即使是防裂钢筋也最好稍富裕些,极限也别小于25mm。
看你的腹板厚度吧,我觉得有20cm的话那么放内侧比较好。

点评

施工单位想要绑扎方便,所以需要我们放到外侧,感觉好难啊  详情 回复 发表于 2022-7-6 17:34
举报 回复