建议附上模型,不发模型看不出来 |
stevencheung00 发表于 2020-3-16 14:54# d! W& x# }: g7 J, u4 K/ G% n2 I 不好意思刚入论坛,是我考虑不周到,现已附上模型mcb; y! i& h' F& M2 C7 b# j) ~ |
内力没有问题,我在你三跨模型把截面改成等截面也是连续的,说明你的截面有问题,检查一下截面生成器生成截面的截面属性参数是不是有问题吧。 |
看了一下,个人见解,有几个问题:1、你这就是个钢箱梁,上面的10cm砼铺装,直接换算成荷载加上,你用那么多刚性连接把他跟钢箱梁连起来,很容易出错。 2、另外你的支座的弹性连接连到的也是混凝土的那个梁单元,实际上应该和钢箱梁支座位置节点刚接。3 W. z ]4 G/ X |
·检查一下下,看看是不是单元局部坐标方向不一致。在显示里面可以都调出来,不一致的,统一就行 |