30+50+30m连续钢箱梁计算书(根据新规范编写连续钢箱梁计算书)- W" @$ H7 v* b3 l7 B) \

主桥35 50 35m 钢箱梁计算书.0.pdf

1.32 MB, 下载次数: 31

售价: 2 元堡币  [记录]

最新评论

yiyidesohu 发表于 2019-9-21 11:20:09
你好,我看到您计算的时候没有对截面进行修正,将截面调整为有效截面宽度进行调整,不知道对结构计算可有 影响?
桥梁追梦人 发表于 2019-9-27 09:22:01
应力计算只考虑了第一体系吗?
 
 