从网上流传的监控视频看,垮塌时水位跟图片显示水位差不多 估计是墩台基础被洪水冲刷发生了基础变位导致灾难发生 |
根据监控及分析,是2#墩右侧拱脚率先出现塑性铰,出现破坏。然后第三孔坍塌,紧接着第四孔跨中出现塑性铰然后跨中开始下沉坍塌。由此可见,在这种汛期水流量较大,流速快的区域,拱脚建议做加强处理,防止出现冲刷削弱拱脚处连接出现破坏。 |
本帖最后由 damaxia 于 2019-6-22 18:40 编辑 anhui_ts 发表于 2019-6-19 11:15 砌体拱圈 砌体拱圈砌体拱圈砌体拱圈砌体拱圈砌体拱圈 |
砌体拱圈 砌体拱圈砌体拱圈砌体拱圈砌体拱圈砌体拱圈 在那个没有资金的年代,应该全国排查一下这些砌体拱桥 |
图片编号6,明显看出基础右倾,应该是冲刷导致基底局部脱空。 |
拱桥最怕基础变位,圬工连续拱桥垮了两跨其余还没垮,表明设计的刚性墩还是很强的。图片中的中墩明显右倾(竖向沉降不清楚但还可以测量),表明这一个墩基础变形严重。具体原因可能是冲刷导致(冲刷非常非常严重才能算主因),更多的可能原因还是本墩娘胎带伤,包括连拱合拢顺序对拱受力的初始状态影响。对我个人的反思就是永远不要去设计无铰拱两铰拱。 |