关于小箱梁顶板的厚度问题

发布者: 炎黄狼王 | 发布时间: 2019-5-31 17:26| 查看数: 11030| 评论数: 7|帖子模式

JTG 3362-2018 9.3.2 第二点说到:箱形截面梁顶底板中部厚度不应小于板净跨径的1/30.且不应小于200mm 。但是《公路工程设计标准化桥涵通用图》(装配式预应力混凝土简支箱梁上部结构)中,20m、25m、30m、35m、40m这几种跨径中,除了40m跨径的小箱梁跨中顶板厚度为200mm,其余跨径的都是180mm。并且,追溯上一版规范,JTG D62-2004 9.3.3也提到不应小于200mm。那通用图中板厚都是180mm,这条规范应该如何正确理解呢?图纸是否有问题呢?

最新评论

HBLFY 发表于 2019-6-3 17:24:05
你所提及的“箱形截面梁顶底板中部厚度”系指大跨径桥梁所用的箱型截面,并非指预制的小箱梁。故设计的装配式预应力混凝土简支箱梁无需按照本规定。具体参见《公路桥梁设计规范答疑汇编2009版》P.300。

点评

6666,翻到了,果然如此,大神  详情 回复 发表于 2019-6-3 19:55
gexiin 发表于 2019-6-1 07:55:34
以前还真没注意到,顶板个人觉得有桥面现浇层参与受力,厚度可满足。底板思考中

点评

这个说法我个人觉得可行,底板的厚度满足的,多数图纸都超过了200mm。  详情 回复 发表于 2019-6-1 19:04
huangyuzho... 发表于 2019-6-1 15:38:56
以前的通用图各大院都反应尺寸偏小,最好自己改一改

点评

有没有可能是指的整体箱梁,前面还有个条件是“不应小于板净跨径的1/30[/backcolor]”小箱梁的板横向净跨径也就1m左右,按照这个条件,板厚不小于33mm,与后文的200mm相差过大。而整体式的箱梁,板横向净跨径能达到  详情 回复 发表于 2019-6-1 19:14
炎黄狼王... 发表于 2019-6-1 19:04:13
本帖最后由 炎黄狼王 于 2019-6-1 19:07 编辑
gexiin 发表于 2019-6-1 07:55
以前还真没注意到,顶板个人觉得有桥面现浇层参与受力,厚度可满足。底板思考中

这个说法我个人觉得可行,底板的厚度确实是个问题。
炎黄狼王... 发表于 2019-6-1 19:14:21
huangyuzhong 发表于 2019-6-1 15:38
以前的通用图各大院都反应尺寸偏小,最好自己改一改

有没有可能是指的整体箱梁,前面还有个条件是“不应小于板净跨径的1/30”小箱梁的板横向净跨径也就1m左右,按照这个条件,板厚不小于33mm,与后文的200mm相差过大。而整体式的箱梁,板横向净跨径能达到数米,如5m,这是板厚/30为167mm,与后文的200mm接近。条文说明也没有找到解释,只是个人理解。
炎黄狼王... 发表于 2019-6-3 19:55:57
HBLFY 发表于 2019-6-3 17:24
你所提及的“箱形截面梁顶底板中部厚度”系指大跨径桥梁所用的箱型截面,并非指预制的小箱梁。故设计的装配 ...

6666,翻到了,果然如此,大神
bairenlu 发表于 2022-11-19 21:11:28
果然都是大神,学到了
 
 