关于墩台盖梁计算中活载集中力是否要考虑剪力系数

发布者: 单继栋 | 发布时间: 2019-3-29 11:49| 查看数: 299| 评论数: 3|帖子模式

马上注册,结识更多同行,享用更多资源!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在桥梁通计算盖梁中,活载集中力考虑了1.2的剪力系数,但是在规范中只是说计算剪力时需要,我的理解是盖梁计算弯矩和剪力,其实都是梁的剪力传递到盖梁的,所以需要考虑,大家的理解呢?3 g- t1 x, M! q! z) `! x

最新评论

haizeiwang 发表于 2019-3-29 13:04:11
公路桥梁设计规范答疑汇编里有,52页需要加1.2
单继栋 发表于 2019-4-2 21:28:40
那也就是说这个1.2只是针对上部结构的剪力计算,对于下部结构计算,是不用考虑1.2的系数的
haizeiwang 发表于 2019-4-15 18:37:15
规范的意思盖梁计算,集中力需要考虑1.2' w" N! h! L+ c4 U1 I( D$ F
 
 