桥头堡 门户 查看主题

按照15年公路桥涵规范验算调整标准图,并在工程中使用的10米孔板

发布者: 我想想 | 发布时间: 2019-3-4 15:05| 查看数: 9057| 评论数: 5|帖子模式

按照15年公路桥涵规范验算调整标准图,并在工程中使用的10米空心板

19 10米板(0度).zip

829.9 KB, 下载次数: 11

售价: 2 元堡币  [记录]

按照15规范验算 公路一级

最新评论

我想想 发表于 2019-3-4 15:59:24
补充说明 普通钢筋混凝土空心板
zjj0602 发表于 2019-3-22 09:40:58
多谢,正需要这方面资料
雪狼儿88... 发表于 2019-3-29 08:47:43
看了一下,只是下部主筋加大,楼主方便的话把计算模型或者计算过程发出来,看看

点评

其实就是把主筋加大就行了的。14年新规出来时我就建模算过,确实就是用08通用图加大主筋直径就行了。08通用图的抗剪富余量还是蛮大的。不过,有些省份的会把梁高加高5cm。我认为加不加高问题都不大,因为08通用图的  详情 回复 发表于 2019-3-29 09:50
5588826 发表于 2019-3-29 09:50:38
雪狼儿88 发表于 2019-3-29 08:47
看了一下,只是下部主筋加大,楼主方便的话把计算模型或者计算过程发出来,看看

其实就是把主筋加大就行了的。14年新规出来时我就建模算过,确实就是用08通用图加大主筋直径就行了。08通用图的抗剪富余量还是蛮大的。不过,有些省份的会把梁高加高5cm。我认为加不加高问题都不大,因为08通用图的配筋形式其实就是让部分桥面现浇层有参与受力的能力,但计算时往往又不把参与受力的现浇层计入计算截面内,属于保守计算。所以,我设计的时候都是直接把主筋加大,通过抗弯抗剪抗裂缝计算就行了。如果有什么不妥的地方请多多指教。谢谢
我想想 发表于 2019-4-1 12:27:41
好评!!!!!!!!
 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00