桥头堡 门户 查看主题

关于位移计算

发布者: wdh_xf | 发布时间: 2018-11-30 00:03| 查看数: 175| 评论数: 1|帖子模式

话题检索
结构体系: 梁桥 » 连续梁
桥梁部位: 上部结构 » 梁 » 主梁
材料:

马上注册,结识更多同行,享用更多资源!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
用有限元计算结构,比如连续梁的位移的时候,是否需要按照规范把刚度折减以后计算,规范的公式非常麻烦。貌似以前在做设计的时候都没有考虑刚度的折减,直接计算出来多少就是多少。
另外,如果做施工监控,计算每一步的结构位移,按照规范那样折减刚度去计算,也很麻烦,之前好像也没有那么做。
请问,到底应该怎么处理?

最新评论

唯奥衡卓 发表于 2018-12-2 13:00:03
如果是做结构设计,大多数的情况下是不考虑刚度折减的,因为成桥运营状态时混凝土的弹性模量我们认为已经达到设计值,如果是钢筋混凝土连续梁,则需要考虑因为开裂引起的刚度折减。对于施工监控,对于悬臂施工方案,则必须结合现场每一个节段的施工时间来换算混凝土的实际弹性模量,然后折减刚度,这时折减值可以按线性进行。规范规定的刚度折减仅针对成桥状态。
 
 