桥头堡 门户 查看主题

关于现浇梁腹板的箍筋设置问题

发布者: 20040015 | 发布时间: 2017-12-26 17:10| 查看数: 703| 评论数: 5|帖子模式

马上注册,结识更多同行,享用更多资源!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
对于变截面连续梁,腹板厚度由50cm变化到70cm,对于腹板变厚处,双肢箍不满足规范9.3.13要求,要按照四肢箍(复合箍筋)来设置,想请教一下同行们,对于四肢箍(复合箍筋)设置时,都采用9.6.1条哪种方式(“大套小布置”还是“两个箍筋错开布置”)较为合理、方便施工呢,优缺点各是什么?
. _0 ?% o. ~1 t7 L

最新评论

lizhi1273 发表于 2018-5-16 15:30:44
变化段可以设置成大圈里面加单肢箍的形式,容易调整位置,避免和钢束打架
michaeldon 发表于 2018-1-5 14:59:53
ABAB吧,大套小放在桩柱里比较合适
lizhengjiang 发表于 2018-1-7 20:03:07
梁内交叉比较合适,可以一个箍筋保持不变,一个变宽即可,好施工。
flyhose 发表于 2018-10-10 19:26:15
lizhi1273 发表于 2018-5-16 15:30" o  X: `: H) G0 Q$ u# Z
变化段可以设置成大圈里面加单肢箍的形式,容易调整位置,避免和钢束打架

& b# J% x5 b! ~# D QQ截图20181010192324.png
5 c, n/ y$ @; D规范中讲应采用闭合式箍筋,大圈里加单肢箍不可以吧,还是说我对这条规范理解错了,请懂的指点一下! N2 M! Q4 T  W# c) _1 Q

点评

我理解大圈就已经是闭合式的箍筋了,里面增加单肢箍也就是你划线部分之后的那半句里提到的系筋,应该是符合规范要求的。  详情 回复 发表于 5 天前
lizhi1273 发表于 5 天前
flyhose 发表于 2018-10-10 19:26; {6 O3 k! w3 A' K' h1 P2 k3 w
规范中讲应采用闭合式箍筋,大圈里加单肢箍不可以吧,还是说我对这条规范理解错了,请懂的指点一下
% k  G  ~2 C% R* u" H9 B3 u0 T
我理解大圈就已经是闭合式的箍筋了,里面增加单肢箍也就是你划线部分之后的那半句里提到的系筋,应该是符合规范要求的。