对于变截面连续梁,腹板厚度由50cm变化到70cm,对于腹板变厚处,双肢箍不满足规范9.3.13要求,要按照四肢箍(复合箍筋)来设置,想请教一下同行们,对于四肢箍(复合箍筋)设置时,都采用9.6.1条哪种方式(“大套小布置”还是“两个箍筋错开布置”)较为合理、方便施工呢,优缺点各是什么?
" d1 s% F1 z# Q  z2 }' c6 }4 b5 ~

最新评论

lizhi1273 发表于 2018-5-16 15:30:44
变化段可以设置成大圈里面加单肢箍的形式,容易调整位置,避免和钢束打架
michaeldon 发表于 2018-1-5 14:59:53
ABAB吧,大套小放在桩柱里比较合适
lizhengjiang 发表于 2018-1-7 20:03:07
梁内交叉比较合适,可以一个箍筋保持不变,一个变宽即可,好施工。
flyhose 发表于 2018-10-10 19:26:15
lizhi1273 发表于 2018-5-16 15:30" T7 Z- G* M, d$ m
变化段可以设置成大圈里面加单肢箍的形式,容易调整位置,避免和钢束打架
4 k% {6 Y& x' ^6 w/ W& T
QQ截图20181010192324.png
3 T* @$ m9 D: E规范中讲应采用闭合式箍筋,大圈里加单肢箍不可以吧,还是说我对这条规范理解错了,请懂的指点一下) I( o* w7 }; a1 B  `: Z# D+ D. \

点评

我理解大圈就已经是闭合式的箍筋了,里面增加单肢箍也就是你划线部分之后的那半句里提到的系筋,应该是符合规范要求的。  详情 回复 发表于 2018-12-14 16:25
lizhi1273 发表于 2018-12-14 16:25:31
flyhose 发表于 2018-10-10 19:26- t& ?; A7 g- j' E6 R
规范中讲应采用闭合式箍筋,大圈里加单肢箍不可以吧,还是说我对这条规范理解错了,请懂的指点一下

1 Q! v0 _* [6 \2 X" H我理解大圈就已经是闭合式的箍筋了,里面增加单肢箍也就是你划线部分之后的那半句里提到的系筋,应该是符合规范要求的。