x
对于变截面连续梁,腹板厚度由50cm变化到70cm,对于腹板变厚处,双肢箍不满足规范9.3.13要求,要按照四肢箍(复合箍筋)来设置,想请教一下同行们,对于四肢箍(复合箍筋)设置时,都采用9.6.1条哪种方式(“大套小布置”还是“两个箍筋错开布置”)较为合理、方便施工呢,优缺点各是什么?
/ X  {; _6 B8 l4 n# `6 |

最新评论

lizhi1273 发表于 2018-5-16 15:30:44
变化段可以设置成大圈里面加单肢箍的形式,容易调整位置,避免和钢束打架
michaeldon 发表于 2018-1-5 14:59:53
ABAB吧,大套小放在桩柱里比较合适
lizhengjiang 发表于 2018-1-7 20:03:07
梁内交叉比较合适,可以一个箍筋保持不变,一个变宽即可,好施工。
flyhose 发表于 2018-10-10 19:26:15
lizhi1273 发表于 2018-5-16 15:30
. U1 d7 }/ d( f6 }3 a* Y. R( c变化段可以设置成大圈里面加单肢箍的形式,容易调整位置,避免和钢束打架

% x  h6 Q) F3 u' p" x" ]$ k3 L QQ截图20181010192324.png
9 W" }. I3 N- e4 r( a  V规范中讲应采用闭合式箍筋,大圈里加单肢箍不可以吧,还是说我对这条规范理解错了,请懂的指点一下) ~! z& }+ S  c* V0 v& p

点评

我理解大圈就已经是闭合式的箍筋了,里面增加单肢箍也就是你划线部分之后的那半句里提到的系筋,应该是符合规范要求的。  详情 回复 发表于 2018-12-14 16:25
lizhi1273 发表于 2018-12-14 16:25:31
flyhose 发表于 2018-10-10 19:268 a. z1 J. H. U  m+ K$ a. `
规范中讲应采用闭合式箍筋,大圈里加单肢箍不可以吧,还是说我对这条规范理解错了,请懂的指点一下
! X6 d5 N5 o2 }& c2 C2 t/ k
我理解大圈就已经是闭合式的箍筋了,里面增加单肢箍也就是你划线部分之后的那半句里提到的系筋,应该是符合规范要求的。' P5 s5 `+ ?" t1 Y5 K# Z
 
 