对于变截面连续梁,腹板厚度由50cm变化到70cm,对于腹板变厚处,双肢箍不满足规范9.3.13要求,要按照四肢箍(复合箍筋)来设置,想请教一下同行们,对于四肢箍(复合箍筋)设置时,都采用9.6.1条哪种方式(“大套小布置”还是“两个箍筋错开布置”)较为合理、方便施工呢,优缺点各是什么?! q( O7 x% A2 J' Y% B2 P- Q& q

最新评论

lizhi1273 发表于 2018-5-16 15:30:44
变化段可以设置成大圈里面加单肢箍的形式,容易调整位置,避免和钢束打架
michaeldon 发表于 2018-1-5 14:59:53
ABAB吧,大套小放在桩柱里比较合适
lizhengjiang 发表于 2018-1-7 20:03:07
梁内交叉比较合适,可以一个箍筋保持不变,一个变宽即可,好施工。
flyhose 发表于 7 天前
lizhi1273 发表于 2018-5-16 15:30
" e+ b/ h5 @1 }变化段可以设置成大圈里面加单肢箍的形式,容易调整位置,避免和钢束打架
" y1 D8 Y4 |/ T  z5 Y7 k+ \2 [/ H
QQ截图20181010192324.png % T* d4 x5 c" D) t. j6 Q
规范中讲应采用闭合式箍筋,大圈里加单肢箍不可以吧,还是说我对这条规范理解错了,请懂的指点一下