你的图纸能不能附上,尤其是预应力部分的 |
钢束布置很乱,不清楚 |
蛋黄鲜肉 发表于 2016-12-3 14:26 你好,没有图纸的,是一本教材书里的 我可以把预应力坐标那页发出来 |
加一下扣扣吧 2079435707 可以跟你说下 |
建议检查预应力位置是否布置合理,上缘拉应力过大 |
谢谢大家,已经调好了,首先是荷载组合的问题,删除原有的组合再重新生成,问题就没什么了,边跨附近还是有两个地方不过,我分别在上下缘加了一条钢束 就全部通过了 |
Dorado 发表于 2016-12-5 11:36 楼主你好 请教一下,在输入的普通钢筋时 你为什么只输入跨中截面的,而在支座截面和两个变截面上都不输入普通钢筋。 |
Dorado 发表于 2016-12-5 11:36 感谢楼主,我荷载组重新生成之后里面才有钢束了,之前没有的 |