2014新标准的推出,重新验算了一下旧的部颁标准图,发现有个问题很难解决
长期效应组合  支点附近截面上缘拉应力总是不通过,这事怎么解决呢?希望高手予以指导,万分感谢!

最新评论

yulicun102... 发表于 2015-8-21 10:42:05
验算旧的部版标准图(08版)也存在你所说的问题,主要是由于钢束偏心过大造成的上缘拉应力过大,旧通用图计算书对于支点附近截面是考虑按钢筋混凝土构件进行验算的,为解决上缘拉应力过大可以适当减小预应力度,并抬高板端钢束,以减小预应力偏心。
redflag 发表于 2015-8-21 00:15:51
能不能把模型传一下
757577575 发表于 2016-8-25 10:07:35
谢谢楼上大神,这个问题困扰了很久,后来又尝试使用GQJS还是不行
 
 