x
请教一下,用midas做psc设计,在受拉区配有普通钢筋和预应力钢筋,现在想观察抗弯承载力随普通钢筋的变化的规律,比如多一根,少一根有什么变化,但是我发现更改普通钢筋的数量和位置,在psc的结果里看到的抗弯承载力没有变化,这时为什么?

最新评论

lzk30102 发表于 2015-1-25 20:15:50
查看一下在,“分析”-主控数据中是否勾选“在psc截面刚度计算中考虑普通钢筋”这个选项
rookiegood 发表于 2020-6-23 18:27:24
对于预应力混凝土结构而言,结构的抗弯主要是预应力钢束在起着决定性作用,即使你把截面的普通钢筋全部去除,其结构的抗弯承载能力仍然不会有大的变化;假如你把钢束多一束和 少一束,  那么结构的抗弯承载能力将会有显著的变化。
 
 