请注意下面这张图的嵌岩深度h的计算,这里给了我们两个信息:第一、当岩石饱和抗压强度frk>2MPa时就可以考虑有嵌固作用;第二、B(beta)值的换算,当换算越小时,嵌岩深度越大,反之越小。 当嵌岩深度保证了固结,确定固结深度就很直观了。图中三角形应力图就告诉你了(h/2)。 为什么这么理解,因为嵌岩深度的计算就是这样假定的,既然承认这个假定,当然也就承认这个位置就是固结了。 |
2楼的公式里面的β是什么呀,麻烦给解释一下吧 |
不好意思,看了规范了,找到了 |
由于基岩面倾斜或者岩溶地基基岩面起伏较大等情况的嵌岩起点,应以桩基全断面进入基岩的点起算,也就是当桩基全部断面都进入基岩时的那个点为起算点,这是在岩溶地基中统一的约定要求。至于嵌固力的计算,那是另一个问题。应该说明的是,如果是有护壁的人工挖孔桩,有护壁的桩段是不能计算嵌岩侧阻力的,此时的嵌岩侧阻力起算点,应该是护壁的底面,也就是没有人工护壁的桩身段。如果是泥浆护壁钻孔桩,其嵌岩侧阻力要视情况进行折减。 |
同意楼上意见,以桩身全断面进入基岩为起算点 |
请问下,楼主在哪本资料上找到了相关规定? |