桥头堡 门户 查看主题

T梁悬臂长度、封锚和现浇段厚度讨论

发布者: sciasciapu | 发布时间: 2011-12-1 19:42| 查看数: 14108| 评论数: 6|帖子模式

      在先简支后连续T梁桥设计中,其中一个关键的步骤就是进行T梁的布梁设计,布梁设计首先要满足每片预制梁长在规定范围内,像我们院要求在(+50,-50)cm之内,然后再进行T梁悬臂长度的检查,如果长度不满足要求,那T梁布设要重新调整,这个是大家都知道的。
小弟有以下问题,不知道大家在设计中是怎么解决的:
1、当梁长满足要求后,T梁的悬臂成为控制因素,那么T梁的悬臂长度最大和最小值有没有什么限制?规范上好像没有查到悬臂的最小长度和最大长度,我们一般是最小不能小于主梁中心线到负弯矩钢束齿块的边缘的长度,最大一般不能超过标准悬臂长度15公分以上,请问大家设计中是怎么处理的?
2、布梁设计中,需要保证封锚或者现浇连续断的中心厚度,请问大侠们,封锚或者现浇段中心最小厚度一般不能小于多少,规范上有要求吗?

    为了大家更清楚这个问题我传我们院的T梁一些图纸,希望大家多多讨论。

图纸.rar

512.12 KB, 下载次数: 118

最新评论

sukewin 发表于 2011-12-2 09:15:30
1、悬臂最大值,我们控制在120厘米以内。最小值一般50厘米。
2、封锚厚度我们最薄控制在15厘米。
such 发表于 2011-12-7 13:18:39
T梁做得少,学习了。。是“预制PRC主梁和桥面板,吊装,先简支后连续”,还是“预制T梁,现浇T梁悬臂板接缝”,还是。。?

先简支,后连续,预制梁的一期钢束,锚具有必要封锚么?不是有湿接头吗?
悬臂宽度,两个方向受力问题:顶板悬臂梁横桥向抗弯,主梁顺桥向抗弯抗剪。有一堆近视算法,不管多烂的桥梁工程教材上面应该都会有。

悬臂长度我记得做过1.75m的,很多年前了。
toushan 发表于 2011-12-22 20:46:33
1.75m的悬臂做得有点大哦
hfyb0001 发表于 2011-12-29 15:23:29
我们的规定和2楼的同志是一致的,不过对湿接缝也有要求  不得小于0.4米
水木青华92... 发表于 2021-5-4 22:22:31
封锚厚度和什么有关系
mage0825 发表于 2021-5-20 07:02:14
在布梁设计中,内外侧悬臂长之差不大于20cm,悬臂长尽量控制在1.2m之内,问题都不大,这部分没有规范执行,都是各个院的经验做法,没有理论可寻,只要验算能过得去 多大都行,
 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00