桥头堡 门户 查看主题

关于钢箱墩梁固结

发布者: fhxgxcmlwxp | 发布时间: 2009-12-1 11:34| 查看数: 1588| 评论数: 4|帖子模式

马上注册,结识更多同行,享用更多资源!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
钢箱梁在墩梁固结处我院做了个墩柱钢板箍与钢箱梁底板用加劲肋焊接,而墩柱竖向主筋没有伸进钢箱梁里,不知道墩柱纵向主筋伸进钢箱梁里好还是不伸进去好

最新评论

cs135246 发表于 2010-3-17 21:25:11
就我做的市政立交钢砼组合梁的经验,设计都是将墩柱主筋伸进隐形钢箱盖梁里的!
hsj73 发表于 2010-3-30 09:52:07
墩梁固结通过墩柱钢板箍与钢箱梁底板用加劲肋焊接,看起来简单,实际需要考虑因素还是很多的
fhxgxcmlwx... 发表于 2010-3-30 10:58:27
哦,谢谢两位,不胜感激,哦,谢谢两位,不胜感激
公羊标 发表于 2020-6-20 22:24:54
请问有相关图纸参考下吗3 a: V' v0 o: V
 
 