zhangjingt... 发表于 2009-6-3 22:01:00
这个问题好。值得讨论
lpiou 发表于 2009-9-28 17:11:25
规范规定的
按规范来吧
wuqiongwan... 发表于 2009-10-13 10:56:12
预应力本质是看作外力吧!
jingdeng 发表于 2009-10-20 17:57:58
我是这样理解的,基本组合是对极限状态承载力验算。预应力是作为一种抗力,而不是荷载,所以不需要考虑。
参与人数 1堡币 +2 收起 理由
sinobri + 2 积极回答

查看全部评分总评分 : 堡币 +2

sinobri 发表于 2009-10-20 19:22:07



    通用规范4.2.2条是这么规定的。在承载能力验算时,预应力应作为抗力
11三叶11 发表于 2020-10-11 16:11:09
基本组合是承载能力状态,预应力不能提高构件的承载能力
 
 