侧面筋放外面主要是为了施工方便,还有那个弯起钢筋记得老师说过是因为原来钢材紧缺才这样的,现在有条件可以不要弯起钢筋了,还有就是那个斜筋好多人说不要,不知道以上那个对哪个错,请指点 |
侧面筋要放到外面的,混凝土设计原理书有的。85规范,要求箍筋及砼承担0.6,斜筋承担0.4/ J% n7 Q/ @+ D4 V 根据国内外的实验及实践表明,砼及箍筋抗剪效果比弯筋要好,04规范改为给定0.6-1的范围, 就是赞成减少弯筋,有时候箍筋及砼承担近1 ,计算箍筋间距太密,不合适,还是适当配置弯筋来抗剪' Q! A& T: I6 F3 v# L 。盖梁计算用中交二院的金思路盖梁软件比桥梁通保守,一般我们采用金思路盖梁软件计算配置 负弯矩削峰0.88 。 |
根据桥梁通计算的结果来看8 \% U0 w8 w: _5 r, g* |% H 对普通钢筋砼盖梁一般是通过裂缝来控制上缘配筋% t; f, B( U4 X8 _. d; n+ u( K W 接近不配斜筋的剪力值处为保守起见也需配几根斜筋 |
觉得论坛更新太慢了,许多问题提问过一两个月没反应!5 z' l6 M" A+ R" M 郁闷,是虾多鱼少,还是深藏不露啊?{:3_47:} |
上缘纵筋有点过了 抗剪筋感觉偏少了点 |
侧面筋就主要是温度筋 放在外面效果好 |
本帖最后由 trueghost 于 2010-4-8 16:20 编辑 " [# b& O/ G9 R' ]# L! o I0 u 2 V1 @. z7 f2 Q; M 看了楼上的帖子,我觉得有个问题可能大家都忽视了。/ F/ _7 K- v) g% E 有不少人是用桥梁通计算盖梁,看了下桥梁通的帮助,它对2跨及2跨以上的盖梁模型是按带双悬臂的连续梁模型计算的,和85规范上的规定一致。可是按D62 8.2.1,盖梁一般情况下都是应该按刚构计算。只有在盖梁与柱的线刚度之比大于5时,双柱盖梁可按简支梁计算,多柱盖梁按连续梁计算。也就是说对于盖梁与柱的线刚度之比小于5时,是不能按桥梁通计算的。 我前段时间对一个连续板桥的盖梁计算做了一下对比(计算软件用的是桥博,我那个桥柱高只有2米),按考虑桩柱的刚构模型计算所得的配筋,将近是按连续梁模型计算的两倍。 所以,我们计算盖梁首先要考虑,应该是模型选择的问题! |
强烈支持。首先是选型问题,我也手算过一个高速公路的盖梁,还是要选好类型,但是我有个问题,在用金思路计算时,算出的斜向钢筋分几组,加起来很多,不知该如何取用。 |
个人认为,建门式好些,但有个问题,柱子取多长,也就是下面固结点的位置确定。这一点对盖梁配筋影响很大的 |
共同学习,很有收获 |
感谢楼主分享的图纸。很有参考价值。 |
盖梁侧面钢筋不是仅仅抗裂,还有抗扭的作用,如果盖梁是斜的,那么侧面钢筋必须放在里面。起到抗扭作用! |
最近在做一个L型的盖梁,梁高不知道如何选择 |