关山玉 发表于 2018-4-27 18:29:17 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请教各位前辈一个问题:一座12-20米的空心板桥,双柱式墩,施工单位打桩的时候桩位打偏了15~60cm不等,现在想要通过立柱去纠偏。那么多大的偏距可以通过这种方式去纠偏?有没有规范条文?
' A: w: l, U% B9 R1 _
! l! D# U% \: I6 Q7 |
精彩评论倒序浏览

1.4万查看7评论

关山玉 发表于 2018-4-27 18:35:55
如果不考虑规范要求的偏差限值,仅从纠偏的可能性去考虑,是否可以?
举报 回复
雪狼儿88... 发表于 2018-4-28 08:22:27
20的跨径,你墩柱至多1.2~1.3米,你这纠偏60公分,不太好纠吧
' N+ }8 F! D# k+ s6 i

点评

桩径1.5,柱径1.3,我觉得也是不好纠偏,觉得也不安全。不过不知道有没有好点的办法。  详情 回复 发表于 2018-4-28 12:33
举报 回复
关山玉 发表于 2018-4-28 12:33:45
雪狼儿88 发表于 2018-4-28 08:22
/ G0 w/ \4 M2 ^: p1 V& W" M0 g1 l20的跨径,你墩柱至多1.2~1.3米,你这纠偏60公分,不太好纠吧

' o& f/ Q; o3 ^8 B2 G, p桩径1.5,柱径1.3,我觉得也是不好纠偏,觉得也不安全。不过不知道有没有好点的办法。
举报 回复
nkdjgxyzy 发表于 2018-5-7 09:59:05
桩基偏位是沿哪个方向的?顺桥向、横桥向,还是两个方向都偏?  u  j0 P- f8 g
因为偏距较大,个人认为,无法“纠偏”,通过立柱调整也无法实现,还应从桩基上想办法,以下建议供参考:3 z  X8 ~# a% l/ M8 u
1、如果偏距十几厘米,不论是顺桥向还是横桥向,将地系梁改为承台,立柱按设计位置施工;! v* H' W) b( M% `: d6 b6 ~$ ^
2、偏距达到60cm时,如果仅在横桥向,可按上述第1条处理;如果是顺桥向或组合方向,可在两侧重新钻孔成桩(俗称扁担桩),增设承台,或者将原桩毁除,重新钻孔成桩。

点评

谢谢解答!确实是组合方向的偏差,现在做的是扩大桩头的方案,按照偏心受压去计算,桩柱也可以算过去。  详情 回复 发表于 2018-5-8 15:19
举报 回复
关山玉 发表于 2018-5-8 15:19:14
nkdjgxyzy 发表于 2018-5-7 09:591 s- X7 r+ Q) f+ v8 S
桩基偏位是沿哪个方向的?顺桥向、横桥向,还是两个方向都偏?) [: L2 C6 B4 z8 M. B9 y7 n. r
因为偏距较大,个人认为,无法“纠偏”,通 ...
! D8 k1 c5 B$ g' \1 Q$ t
谢谢解答!确实是组合方向的偏差,现在做的是扩大桩头的方案,按照偏心受压去计算,桩柱也可以算过去。
: ^3 C  v4 f- K

点评

扩大桩头,偏心增大,如果计算能通过的话,费用比较低,施工也比较方便。  详情 回复 发表于 2018-5-8 18:04
举报 回复
nkdjgxyzy 发表于 2018-5-8 18:04:56
关山玉 发表于 2018-5-8 15:19
; g* X/ p  S" \谢谢解答!确实是组合方向的偏差,现在做的是扩大桩头的方案,按照偏心受压去计算,桩柱也可以算过去。
7 @6 X$ X  G- a. A
扩大桩头,偏心增大,如果计算能通过的话,费用比较低,施工也比较方便。/ ]# x& }- }5 |0 a

点评

谢谢您!  详情 回复 发表于 2018-5-9 07:57
举报 回复
关山玉 发表于 2018-5-9 07:57:33
nkdjgxyzy 发表于 2018-5-8 18:049 J$ s# q% G$ _$ P# C
扩大桩头,偏心增大,如果计算能通过的话,费用比较低,施工也比较方便。
6 y# w3 c8 l' \9 h
谢谢您!
/ _# s7 A8 d) v7 T9 Q1 x
举报 回复