30+37+30等截面预应力砼连续箱梁 全套施工图
奇怪的跨径比,值得参考,谢谢
匝A跨线桥说明
1、总体布置
匝A跨线桥为预应力砼等截面连续箱梁。桥跨布置为:30+37+30m,桥梁起点:AK1+509.0,终点:AK1+613.0。桥梁全长104.0m。
2、设计规范:
1、《公路工程技术标准》(JTJ01-97)
2、《公路桥涵设计通用规范》(JTJ021-89)
3、《公路砖石及混凝土桥涵设计规范》(JTJ022-85)
4、《公路钢筋及预应力砼桥涵设计规范》(JTJ023-85)
5、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ024-85)
3、桥型结构
(1)、上部构造:
匝A跨线桥上构为等截面预应力砼连续箱梁,跨径布置为[30+37+30]m。
箱梁为单箱单室截面,梁中心高1.80m,顶板宽15.50m,厚0.25m,底板宽6.0m ,厚0.20m,腹板斜做,其水平投影宽0.75m,支点腹板厚0.60m,跨中0.40m,翼缘板悬臂宽2.75m ,底板在箱梁中心线处设有通气孔,间距为2.5m,排水孔设在单孔梁底标高较底的一侧。
箱梁采用双向予应力,纵向予应力束采用ASTMA416一92美国标准钢绞线,公称直径15.24mm,公称面积140mm2,标准强度1860MPa,最小延伸率3.5%,锚具为YM15一9锚具,控制张拉力1759KN,内径80mm波纹管成孔。
横向预应力束横向预应力采用4—φj15mm钢铰线,标准强度1860MPa钢绞线,间距0.5m,采用两端张拉,锚具用扁锚,控制张拉力782KN,波纹管成孔。
(2)、下部构造:
匝A跨线桥桥台为肋式台,双排直径φ1.5米钻孔灌注桩基础。桥墩为双柱式桥墩,桩柱直径均为φ1.5米。
匝A跨线桥全部采用盆式橡胶支座,除第1号墩处设一排固定支座外,其余均为活动支座。
(3)、桥面系:
桥面铺装采用11厘米沥青混凝土和9厘米防水混凝土调平层。
匝A跨线桥共设2道伸缩缝,每道长15.5m。伸缩缝采用80型毛勒伸缩缝。
4、施工要点
(1)、主线桥及匝A跨线桥上构:
主线箱梁位于园曲线及缓和曲线段内,施工时应按实际长度、坡度严格放样。
箱梁采用50号砼,当其强度大于75% ,方可施加预应力。
箱梁浇筑时应注意人行道、伸缩缝、泄水孔及通道气孔等钢筋及构件的预埋。
箱梁内预埋管道应严格放样,并每隔一定间距用定位钢筋(施工中的短钢筋头)将其固定在顶,底板或腹板的普通钢筋上。
箱梁内管道与钢筋如发生冲突,以纵向钢束受力为主,可适当调整其它钢的位置。
为了防止波纹管在浇筑中漏浆堵孔,可在波纹管内套一层塑料管,成孔后将塑料管抽出。
砼试件取样及养生条件应与梁体砼相符,梁体预制时应注意伸缩缝、泄水孔、防撞墙等钢筋及