关于碳纤维布

wush 发表于 2006-7-21 20:21:04 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近在做旧桥加固,要用到碳纤维布,但出次接触。望前辈指点注意事项。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
anhui_ts + 1 提出问题

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

7013查看9评论

anhui_ts 发表于 2006-7-24 12:49:18

碳纤维布加固注意事项

碳纤维布加固注意事项6 c' _, M0 u$ A0 N/ u2 J+ b

3 ^$ C, P; h: r) B(1)施工宜在5℃以上环境温度条件下进行,并应符合配套树脂的施工使用温度。当环境温度低于5℃时,应使用适用于低温的配套树脂或采用升温处理措施。- x( U; b& M: N
(2)在表面处理和粘贴碳纤维布前,应按加固设计部位放线定位;, [  ^% Q) N0 T) O2 S0 e
(3)树脂配制时应按产品使用说明规定的配比称量置于容器中,用搅拌器均匀搅拌至色泽均匀。搅拌用容器内不得有油污及杂质。宜根据现场实际温度决定树脂的每次拌合量,并严格控制使用时间;
0 a) L' N( R0 _% P2 v. J" U(4)粘贴前板底首先要打磨平整,除去表层浮浆、油污等杂质,直至完全露出结构新面,混凝土表面应清理干净并保持干燥;钢筋露出部位须做防锈处理,如损坏程度严重,须采取其它措施,以确保安全;转角粘贴处要进行倒角处理打磨成圆弧状,圆弧半径不应小于20mm。" w5 o) v, R2 Q8 {
(5)按比例准确配制好底胶并搅拌均匀,注意一次调和量在可使用时间内用完,超过时间的绝对不能使用,以确保粘接质量;底胶硬化后,在表面有凸起部分时,要用磨光机或砂纸打光。
+ J4 D- _7 B8 _: B; K0 h1 x$ t& C(6)粘贴碳纤维布时要从中间向两侧进行粘贴,可避免施工时产生气泡影响加固效果。* U6 m6 b$ S$ G( y
(7)碳纤维布配套树脂的原料应密封储存,远离火源,避免阳光直接照射。
; z3 f0 C* K& T+ b! E(8)树脂的配置和使用场所,应保持通风良好,现场施工人员应根据使用树脂材料采取相应的劳动保护措施。
; z1 S" ^; m; s1 c; v8 w* @5 n(9)涂刷装饰涂料必须等树脂初期硬化后再施做,如表面上仍有不平,用环氧树脂砂浆作细部找平后再涂刷装饰涂料。# u( m0 @) [2 t( _  ~6 i
(10)碳纤维布的施工应由熟悉施工工艺的专业施工队伍完成,并应精心组织、精心施工。

评分

参与人数 1堡币 +3 威望 +1 收起 理由
龙城 + 3 + 1 谢谢共享你的回答

查看全部评分

举报 回复
麓山漫步... 发表于 2006-7-25 20:01:15
碳纤维加固是可以,但是 也存在一些问题啊,碳纤维在自然条件下容易老化,而且其材料各向异性太厉害了,剪刀就可以剪断,在实际工程应用还是值得斟酌!

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
龙城 + 2 鼓励交流,能详细一点吗?

查看全部评分

举报 回复
franke 发表于 2006-9-28 16:24:53
碳纤维有还有一个很大的缺点,就是延伸率低,在设计时应充分考虑.: B9 K# [* v% A- L8 k
# S9 j' g- a) h6 m0 w: U
桥梁必然要允许梁板有一定变形,但碳纤维会在这一方面存在着很大的不足.
4 X& S) y# U0 `; ~* i我以前做加固桥梁用过玻璃纤维,也做过承载力测试,结果还让人满意.

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
龙城 + 1 鼓励交流

查看全部评分

举报 回复
anhui_ts 发表于 2006-9-29 15:42:43
河北这边用碳纤维比较多,芳玻纤维基本上不用
举报 回复
c$s 发表于 2007-4-5 16:08:52
我看大家对旧桥加固的研究还是较少,其实以后这部分的比例会越来越大,望大家重视4 w- P% c! q# X) k- B
我以前做加固桥梁用过玻璃纤维,也做过承载力测试,结果还让人满意碳纤维有还有一个很大的缺点,就是延伸率低,在设计时应充分考虑

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
龙城 + 1

查看全部评分

举报 回复
luzhuang79 发表于 2007-4-18 14:23:28
二 混凝土裂缝注胶施工工艺 0 e8 o- t: r3 ~+ O) \
流程:裂缝处理→粘贴注胶底座 → 封缝 → 配胶 → 灌胶 → 成品保护 .   ]& C' J& O. ^! k! i
施工工序施工工艺: * p; a  H4 C, o% J/ H6 m0 M) y
1.裂缝处理对于混凝土构件上的裂缝,可用钢丝刷等工具,清除裂缝表面的灰尘、浮渣等污物,然后用压缩空气将裂缝内的灰尘吹出,再用棉丝沾丙酮擦拭裂缝表面。 4 f( K. s/ s$ f: A
  V2 O) I# [* E
2.粘贴注胶底座对于有裂穿通缝的厚度大于120mm的楼板、墙,需两面分别粘贴注胶底座。对于厚度小于120mm的楼板和墙,只需在一面粘贴底座。将底座底部周边均匀涂抹一层封缝胶,注意不要将底座的胶孔堵住,将底座出胶孔对准裂缝,粘贴安装,底座安装间距200~300mm。
6 x: V, b1 c3 ^9 g/ v& Z8 {0 |3 R  r, p* \* J3 R- B
3.封缝用小铲刀将封缝胶刮抹到裂缝上,厚度1mm左右,宽度20~30mm,抹胶时应防止产生小孔和气泡,要刮平整,保证封闭严密可靠。 - d/ [, r  u* B8 k
; v1 U3 T9 s2 {5 Z4 C
4.配胶按灌缝胶说明书提供配比和所需用量提取A料和B料分别搅拌,以消除任何沉淀物,把A料和B料倒进混合容器,混合搅拌至颜色均匀,然后使用。一次配胶量不宜过多,以40~50分钟用完为宜。 5 f; ^% P8 p$ b& Y# t) c- W% C' Z! S

- J; e! S3 F. b: [2 B. R1 p2 f5.灌胶将配制好的灌缝胶装入注射器,竖向裂缝按从下向上顺序,水平裂缝按从一端向另一端顺序,灌胶时从第一个底座开始注入,待第二个注胶底座流出胶后为止,用后堵将第一个底座进胶嘴堵死,再从第二个注胶底座注入,如此顺序进行。最后一个注胶底座为排气用,可不注胶。
  h+ i; K* n+ S9 U; k0 L5 t
; B7 H) T7 G2 T( z6.成品保护灌胶结束后,在24小时内不得扰动注胶底座,3~5天后可拆除底座。
举报 回复
archer 发表于 2008-2-15 09:50:12
你还要考虑原桥的材料,这样你才能知道在对该桥进行加固处置后,碳纤维布对其性能提升了多少
举报 回复
wangchao80... 发表于 2010-1-4 09:14:44
碳纤维在抗动载方面没有芳纶纤维布好,但单位面积内的抗拉强度比芳纶纤维布的强。
举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-11 21:49:27
二楼说得很详细,很具体
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00