求助:弯曲最小能量法求系杆拱成桥索力

muandong20... 发表于 2018-10-8 11:19:11 | 显示全部楼层 | 阅读模式
大概的原理懂了,搜集了一些论文,但对具体操作步骤很多地方不是很懂。利用MIDAS CIVIL计算大概的实用方法:
  b& j4 l2 m/ G) w6 |1.将关心的弯曲能量构件的面积增大10000或者100?(论文是10000,但似乎有人的吊杆会出现负值,有人说100比较合理),然后计算。
8 |! R5 F+ q: Z2.将EI乘以一个较小的系数,然后计算。所得吊杆内力即成桥索力。5 V5 _2 n( |- B) d8 I
我的问题:# X0 m. a: o4 V$ n3 r# x
1.将面积增大的方法会把自重也增大的,怎么考虑?
4 d8 g- k# ^! ?" a2.将EI成较小系数的方法,如何修改EI?在截面特性里直接修改Ixx吗?0 V8 ~7 H9 D) G. E* @
3.计算是怎么计算?在恒载作用下直接运行分析吗?
- B) T% s0 Z9 i- r/ B/ x0 A4 `4.目前模型为刚性系杆,系梁和横梁均需张拉预应力,在运用此方法时如何考虑预应力?& u3 Q8 o2 z( a! D* [/ `
5.目前所作模型为4拱肋,边拱和中拱张拉力应不同,是否有影响?3 S) g) t* t6 t' @4 T
望各位大神不吝赐教
2 b; A3 i8 V1 M( Y" V: d 11.png
精彩评论倒序浏览

1.2万查看4评论

abc5640673... 发表于 2020-8-25 10:33:43
不是面积,是刚度系数,midas里有调整截面刚度系数的地方,把梁的Iyy系数调整为0.001/0.0001,不建议放大其他结构刚度,对于无背索斜拉桥建议是放大刚度处理,其他桥型还是减小主梁抗弯刚度比较合适。
举报 回复
superbrahm... 发表于 2018-10-28 15:32:58
标记一下,这几天也在用
举报 回复
chx8417079... 发表于 2019-2-16 12:27:05
现在还在做吗 共同探讨下
举报 回复
公羊标 发表于 2020-8-26 19:31:39
我最近也在做个类似的,我的理解是:调整截面刚度系数的地方,直接把面积放大100倍,重量缩小100倍,得到的吊杆内力即为成桥索力
举报 回复