6-40.0m连续梁

hou456448 发表于 2007-9-24 12:02:55 | 显示全部楼层 | 阅读模式
计算问题
我采用桥梁博士3.1计算一个6-40.0m连续梁,移动支架逐孔现浇施工,计算时在第二个施工阶段出现了“进行10次单向支座调整仍未满足结构要求,是否继续?”的问题,不知道什么地方出了问题,附上计算文件,请大家帮帮忙!

[ 本帖最后由 hou456448 于 2007-9-25 11:19 编辑 ]

6-40.0m.part1.rar

1.95 MB, 下载次数: 109

6-40.0m.part2.rar

1.16 MB, 下载次数: 80

精彩评论倒序浏览

4322查看7评论

hljhrb 发表于 2007-9-24 22:27:16
附件在那里啊???
举报 回复
fybwl 发表于 2007-9-25 11:32:55
约束有点问题,桥梁博士在模拟支架施工时有这个问题
举报 回复
hou456448 发表于 2007-9-26 08:42:59
二楼的兄弟请说清楚,是我的建模有问题还是程序自身的问题?
举报 回复
hou456448 发表于 2007-10-7 10:41:52
我在“同豪社区”中看到有这样一个答复:“一个施工阶段中,单项支撑不要太多,最好不要超过10个。否则会出现上述情况。满堂支架是要用正向单支撑,但太多,程序算不了的。”我也试了一下,把一个施工阶段的单项支撑改为10个,就没有出现问题,不知道大家同意解释不?
举报 回复
新mazda6 发表于 2009-8-11 17:29:53
一个施工阶段中,单项支撑不要太多,最好不要超过10个
把一个施工阶段的单项支撑改为10个
举报 回复
zgqqiaotou... 发表于 2009-8-11 20:32:36
看你满堂支架施工是怎么模拟的。选单向刚性连接就没有问题。不要选单向弹性连接,桥博里面弹性连接这能是双向的(V3手册里面提到过)
举报 回复
lel 发表于 2009-12-29 13:48:01
好像是支撑的问题
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间