电气化铁路中的接触网支架如何架设

Lyn 发表于 2007-9-21 12:05:28 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在电气化铁路桥梁上需要架设接触网支架,请教多少米架设一个中间柱,多少米设置一个下锚平台。
精彩评论倒序浏览

6114查看1评论

子菁 发表于 2007-10-4 08:10:52
电气化铁路接触网立柱桥梁上一般情况直线段每64m设置一个支柱;曲线段根据曲线半径计算设置,间距与曲线半径成正比,即曲线半径小,则间距亦小。4 D1 y2 ?/ f/ l) U; ~3 ^
另外,对于全补偿的链型悬挂接触网来说,每3000m设置为一个下锚段。对于半补偿的链型悬挂来说,每1500m设置为一个下锚段。我国电气化铁路在正线上均采用全补偿的链型悬挂接触网。

评分

参与人数 1堡币 +5 收起 理由
shen8016 + 5

查看全部评分

举报 回复