关于支架预压

dengdeng01... 发表于 2007-8-8 15:22:30 | 显示全部楼层 | 阅读模式
因为支架沉降量的计算公式是近似的,支架预压可以消除非弹性形变,得到较准确的弹性形变值,使所施工的结构更接近设计,保证施工中的结构安全.想向各位前辈请教问题是:在预压过程中模板也会随着下降,怎样保证混凝土的浇注高度.
精彩评论倒序浏览

3695查看2评论

kuangren20... 发表于 2007-8-11 17:03:53
在支架计算的时候就要对整个支架的弹性和非弹性变形做个估算,在搭设支架的时候就设置一定的预拱度。当荷载加上去后,支架的沉降也就和预拱度抵消了,而达到设计的高程。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
jsjxq001 + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-18 21:41:12
预留预拱度是关键,宁大勿小