宽箱梁考虑横向计算的问题

hitjohnny 发表于 2007-7-11 13:08:03 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近在做一预应力箱梁,桥宽30m,在横向计算时,总的原则应该是按横向最不利位置布置车辆,在桥博中,先手算出横向的影响线分布,然后加车重,输入到折线的横向分布系数中,让程序自动分配加载车辆,可我按照全预应力构件怎么算都过不去,最后用A类构件才过。请问各位在算横向时,活载是怎么加的,或有哪些还需要注意的地方?
精彩评论倒序浏览

4097查看3评论

ftyl 发表于 2007-10-14 20:23:28
横向可以按照A类计算的,我们做的好多工程横向都是A类的
举报 回复
jsgaojing 发表于 2007-10-30 08:32:47
就按A类构件算好了。全预应力要求比较高,一般是很难算够。
举报 回复
sunhao2006 发表于 2008-11-13 21:51:11
设计为全预应力就要按照要求来的,全预应力与A类的差别比较大哈!