桩基承台底层防裂钢筋遇到桩基可以断开吗?

路桥之家... 发表于 2016-10-31 01:03:20
汪洋一片 发表于 2016-10-30 13:20
5 F* }0 s9 C- W* |5 }再补充一下,只限于最下层的钢筋网可截断。

' v) N3 J% X) j1 X2 u. D搞明白了,谢谢。
3 m; x) s+ \+ I/ L: z! {' f
举报 回复
tjqlzb 发表于 2016-11-7 14:46:31
受力主筋当然不能截断的,构造筋应该没问题。
举报 回复