预应力钢筋锚下控制应力的可以直接测定吗?具体方法怎样?
精彩评论倒序浏览

6474查看3评论

子菁 发表于 2007-6-13 14:07:01
预应力钢筋锚下控制应力可以直接测定。+ f3 a" {, r. G" i7 O$ b: |+ B
第一种方法:在安装工作锚板之前,安装测力环(或称测力传感器),测力传感器与数显表直接连接。一般情况这样安装的测力环为永久监测测力装置。今后不能拆除。
0 ^1 Y8 ^0 i4 q3 f测力环生产时就制成一个穿心式垫环。方便安装使用。一般情况不能拆除。因此,一般桥梁均未进行检测。在施工时仅采用双控方式对其控制应力进行检查。
4 f0 a0 p8 l$ z3 K第二种方法:采用在预应力束上粘贴应变片方式进行控制应力测试。具体方法是在预应力孔道上预留开孔,将预应力束清洗后采用环氧树脂将应变片粘贴于预应力钢筋表面,张拉时检测应变片的应变值,将应变值与应变片率定结果进行对比即可直接查出锚下控制应力。
举报 回复
56htte 发表于 2009-3-1 16:13:35
学习了 谢谢楼主 拉
举报 回复
腾哥 发表于 2012-4-4 15:08:46
测的应该是锚下实际应力吧
举报 回复