本人做过几联连续梁,用过铁四院的图,也用过中铁咨询的通用图,在张拉上说的都比较明确:张拉时混凝土强度达到95%,弹模100%。龄期不少于五天。在钢绞线应力上,设计给的都是锚下控制应力,个人理解应该是在喇叭管末尾处钢绞线的应力,显这个应力数值是张拉时锚外应力在放张后减去锚口及喇叭孔应力损失后的数值,显然比张拉时锚外那段钢绞线的应力值要小一些,设计说明中:锚口及喇叭口损失按锚外控制应力的6%计算,锚口及喇叭口应力损失及、管道摩阻系数、管道偏差系数应现场试验确定,若与设计偏差较大,应重新进行检算。个人理解为,施工时计算张拉力应以应该施加的钢绞线锚外控制应力为准。设张拉锚外控制应力为A,设计锚下控制应力为B,锚口喇叭口应力损失为C,则有如下关系:B=A*(1-C),千斤顶张拉力为:F=A*S*N,其中S-单根钢绞线公称面积,7-5为139mm²,N-此束钢索中钢绞线根数。
以上的数值中,需要确定的就是C,经验或者现场试验确定。
以上仅为个人见解,同仁、前辈,不吝指教! |