本帖最后由 桥上行走 于 2016-1-1 09:50 编辑 3 R3 \2 q4 }+ d$ r5 ]: R
% R" S, V+ @* |: g/ s2 l& v8 W容许应力法OR极限状态设计?
A" F- W N+ Z! w2 l% `3 H: A《公路斜拉桥设计细则》中钢结构部分(如斜拉索、钢梁)按容许应力法进行设计,而荷载组合及混凝土部分(如混凝土塔、梁)则按基于极限状态的《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范(JTG D62-2004)》进行设计。
& F; I) N4 F1 i3 L* z* Y3 r这样的做法是否合适?9 D5 e* R* Q4 M9 Q& G- N8 ]
若不合适,存在什么样的缺陷或矛盾?% e+ `. L. n1 N. h6 p
如何消除这些缺陷或矛盾?
( b" g- O9 m# F! T. b5 R目前我只想到两点:' p, z% G5 N/ D4 |& N. A8 @
1)标准不统一,可能出现预期以外的破坏模式。容许应力法是基于弹性提出的,即梁式结构最外缘处达到容许应力就认为开始破坏。极限状态设计法是基于塑性提出,可以适度考虑截面有一定的塑性发展;: R, ?- i# ]# u; {, a
2)验算方法不统一,容许应力法未考虑联合概率分布,极限状态设计法考虑了联合概率分布;8 q: B- \- ~ q5 R% ^, B+ u
3)钢混结合部分验算方法不确定。
5 Q$ t* p }. o8 R
8 H: J* N( L8 O+ n! r& |( v( F |