钢结构人行天桥自振频率小于3HZ,求解

aczhang 发表于 2015-8-25 13:56:46 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本人最近在分析一个弧形钢箱梁人行天桥,一端固定,一端滑动。, o- }8 l6 L1 Q' K- ^! y
结构分析阻尼比取0.05,模态分析后第一自振频率为1.7HZ,水平向振动,是否满足人行天桥技术规范要求?/ U. C% Q9 B: T9 n7 s
有什么方法可以增大自振频率?
; d4 N1 N8 o8 u% a+ Z% w 另外,钢桥面上要浇筑50mm厚混凝土,分析时是否要考虑混凝土对结构阻尼比和刚度的影响,如何考虑?' y* z) f' W1 H; r: F
多谢指教!谢谢!
0 l& A! W. S% R( t2 }" r0 n: z* G
精彩评论倒序浏览

3万查看8评论

搁浅123 发表于 2015-8-26 11:34:08
频率是否满足规范要求,可以看看陈政清、华旭刚的《人行桥的振动与动力设计》。增大频率无外乎增大刚度,减小质量。桥面铺装一般用节点质量单元加上去就行了,不考虑其对阻尼比和刚度的影响,至少我以前是这么做的。
举报 回复
jbchai 发表于 2015-8-25 15:09:57
钢结构的阻力比应该不是0.05 混凝土结构的是0.05 这个需要查查规范吧 规范要求是3.0HZ吧
, _5 o& K# d: \5 U! s增加梁高可以增加自振频率吧
举报 回复
panda1 发表于 2015-8-26 09:37:26
天桥要求的是竖向振动频率,所以水平振动可以剔除。若桥面混凝土与主梁可靠连接,则计算时应考虑混凝土对结构刚度的影响,刚度可按组合截面计算,阻尼比建议按钢材和混凝土的面积比例折算。
举报 回复
搁浅123 发表于 2015-8-26 11:46:11
搁浅123 发表于 2015-8-26 11:34; J7 T5 ~( Z; d( m
频率是否满足规范要求,可以看看陈政清、华旭刚的《人行桥的振动与动力设计》。增大频率无外乎增大刚度,减 ...
3 }1 {8 p7 [% F1 N, S! P( G* h4 y
补充一句,我之前算的是公路桥。刚看了楼上两位回复,觉得甚是有理。. b  B; ^% ?# m# G  Q. h

点评

转发一下收藏本贴  详情 回复 发表于 2015-11-27 20:55
举报 回复
cjcc 发表于 2015-8-26 16:13:16
自振频率如果是水平的1.7,可能需要注意一下,9 P* w+ U7 Y" j- b
虽然规范里规定竖向频率应大于3HZ,没有规定横向,- @5 g, q3 l2 h4 O* x" p; k6 `
但是人行走时横向的频率(也就是单脚落地产生的横向频率)大概就是一点几HZ附近,人可能行走时会非常不舒服。2 C; B! f& F( B+ J4 R
另外铺装可以考虑成质量加上去,那么频率会进一步降低。6 \6 d( f8 V" D& E" g
如果梁高无法增加的话,可以考虑增加阻尼器。. h  K% }! L" G5 C) M
详细资料可以参考前面搁浅123提到的陈老师的书。
举报 回复
xianli2020 发表于 2015-8-27 00:54:27
你可以看竖向质量参与的第一阶,有本书是振动与什么的,有介绍的。也可以用通用规范后面的公式大概计算下频率。
举报 回复
superbrahm... 发表于 2015-11-27 20:55:41
搁浅123 发表于 2015-8-26 11:46
- E; H9 t! u7 A' E补充一句,我之前算的是公路桥。刚看了楼上两位回复,觉得甚是有理。
& \7 X5 A, |5 O; a* N
转发一下收藏本贴
( L' Y: |* o  Y4 E/ f' ?5 V# H* Z
举报 回复
gmda191 发表于 2016-9-20 16:18:52
楼上几位高人正解
举报 回复