MIDAS psc设计时使用阶段斜截面抗裂验算和使用阶段抗扭验算都差一点不合格要怎么...

辄思玄度... 发表于 2014-4-15 12:34:50 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我是新手,本设计是39.6+55.2+39.6双悬臂单箱双室梁桥,就差一点点了,不会调,越调越不合格,有图片,求指导
QQ图片1.jpg
QQ图片2.jpg
精彩评论倒序浏览

1.3万查看6评论

toushan 发表于 2014-4-16 09:16:37
你好歹也把模型发上来啊  就这样咋看  都不知道什么位置  就知道梁底不过
举报 回复
lyxhnu 发表于 2014-4-16 15:04:24
这个确实没法看,不过抗剪也不过倒是不太正常,上传模型吧
举报 回复
辄思玄度... 发表于 2014-4-20 13:46:16
模型来了,麻烦帮忙看看,谢谢

最新5.rar

22.4 KB, 下载次数: 25

举报 回复
辄思玄度... 发表于 2014-4-21 15:31:21
toushan 发表于 2014-4-16 09:16
你好歹也把模型发上来啊  就这样咋看  都不知道什么位置  就知道梁底不过

模型上传了,麻烦帮忙看看,先谢谢了

最新5.rar

22.4 KB, 下载次数: 28

举报 回复
L_fable 发表于 2014-10-11 10:36:05
你的沉降值没设置对!
举报 回复
L_fable 发表于 2014-10-11 10:39:19
温度设置也没对,荷载感觉有问题,你再看看模型吧!
举报 回复