MADIS运行一直出现错误,快急死了,请大家帮帮忙啊~~~

花开了。... 发表于 2013-3-21 09:53:33

端部由混凝土截面变成组合截面的临界位置没有特殊处理,嗯,我检查下界面看看,谢谢
举报 回复
花开了。... 发表于 2013-3-21 11:12:53
liushui 发表于 2013-3-19 22:58
很显然,程序已经警告说43节点的RX的位移异常,很可能是位移无限大,比如约束少了一个结构成为机动体系。任 ...

似乎也没有这样的问题啊,我看了下
举报 回复
liushui 发表于 2013-3-21 12:15:08
这个东西要很详细看的,不是那么容易发现的。以个人的经验看,检查一个模型比重新建一个模型还要麻烦,可能剩下的20%的完善模型的时间占到总时间的80%,特别是很复杂的模型。
举报 回复
mhmtj 发表于 2013-3-21 13:21:24
建立一个包含模型所有节点的组,施工阶段第一个阶段就把它激活,再试试。一些边界条件设置虽然定义了组,但在划分组时,与他相关节点容易漏掉。你去掉施工阶段就没有问题,应该是哪一个阶段的激活的项目缺失了节点或单元没有激活,节点可能性最大,节点没有激活,那个施工阶段激活的组当然不存在。
举报 回复
mhmtj 发表于 2013-3-21 13:30:18
建立一个包含模型所有节点的组,只是节点,不要含单元
举报 回复
花开了。... 发表于 2013-3-21 17:23:33
mhmtj 发表于 2013-3-21 13:30
建立一个包含模型所有节点的组,只是节点,不要含单元

我建了,还是老样子
举报 回复
dingling32... 发表于 2013-3-21 21:13:31
问题已查处,你在悬臂根部混凝土截面与组合截面交界位置没有安装加劲梁,如图所示:
这使得你在交界处的刚度偏小,顶板钢筋使箱梁变形很大。
加劲梁没有装.png
举报 回复
花开了。... 发表于 2013-3-22 10:43:21
dingling320 发表于 2013-3-21 21:13
问题已查处,你在悬臂根部混凝土截面与组合截面交界位置没有安装加劲梁,如图所示:
这使得你在交界处的刚 ...

那个是混凝土腹板,我也有加,我的模型转个方向就可以看见,只是把2号块及0、1号块分开而已
举报 回复
dingling32... 发表于 2013-3-22 16:43:41
再看看你的模型,查看结构组,”2#块腹板“只有节点没有单元;你定义了H行腹板界面,但是没有相关单元!
举报 回复
花开了。... 发表于 2013-4-2 20:41:11
dingling320 发表于 2013-3-22 16:43
再看看你的模型,查看结构组,”2#块腹板“只有节点没有单元;你定义了H行腹板界面,但是没有相关单元!

哈~嗯,谢谢!!!
举报 回复
12
发新帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00