《建筑地基基础设计规范》50007-2002中第5.2.4条规定,基础埋深一般从室外地面标高算起,基于此本人有两点不明白:
(1)对于柱下独立基础,当室内外标高不同时求地基及其上的土重Gk,  计算式为Gk=20*A*d,这里的d应该是从室外地面标高到基底标高的距离吧。可是为什么有的书上是将室内外埋深进行了平均呢?

(2)当室内外标高不同时,求基底自重应力时,这个埋深也应该是从室外算起而不用将室内外的埋深进行平均吧?

个人意见:
算作用力的时候,比如基平均应力,基地附加应力等,按室内外平均值取,也就是往大值取
算抗力的时候,比如地基承载力修正等,按室外取,也就是往小的取
总之,要保守取
此外,《建筑地基基础设计规范》50007-2002中第5.2.4条规定是针对承载力修正而言,不适用其他公式。
这个不是保守问题吧
应该是概念问题
1)基础与土重,说的是现在,室内外不一样,当然取平均
2)求自重应力,说的是原来,那原来地面高度应该是室外啊,那得按室外算
一般情况荷载作用的时候取平均,道理上是能说过去的
但是深度修正的时候考虑不利条件,因为基础破坏不会是平均的
基础埋深从来没有取平均的,做承载力修正的时候,从来都是按最小考虑,保守。
按平均取值的时候是计算地基与土压力 20Ad 的时候
类似的有《砌体规范》的层高计算高度,
“刚性地坪,可往下加500mm,”做题目时,遇到外纵墙与内横墙,如何计算
rm对于外纵墙应去平均值,内墙按规范,对于砌体中对于外墙从室外向下500,内墙从0.000向下500
同意楼上的观点:在求地基承载力时,深度修正时,取较小值,在求rm 时,取其平均值。

 
 