支架现浇变截面连续箱梁设计探讨

daihuabing 发表于 2012-4-28 09:15:49 | 显示全部楼层 | 阅读模式
发一篇关于支架现浇变截面连续梁设计的论文,仅供参考

无标题.png

支架现浇变截面连续箱梁设计探讨.doc

1.93 MB, 下载次数: 245

精彩评论倒序浏览

4180查看2评论

旭日东升... 发表于 2012-4-28 09:42:48
现在很难得见得手工计算资料,收藏参考一下。
    对于连续梁支架现浇,本人在94年做过最大的跨河大桥,主跨70米,是先做好两个大“T”,之后中间加挂梁(固结),在后解出临时固结。做大“T”方法是在承台上对称斜伸出支架(20米)。
举报 回复
市政+园林=... 发表于 2012-5-4 10:12:45
支架现浇变截面连续箱梁在城市立交桥梁中广泛应用,技术难点:混凝土微裂纹。
举报 回复