摘 要:该文通过对湘潭市湘江一桥部分上部结构维修加固的实体工程,根据桥梁病害的不同程度,提出不同维修加固方案和施工工艺,对旧桥的维修加固有参考意义。
8 A2 d: A, L( U& a关键词:混凝土拱桥;桥梁病害;维修加固;施工工艺 4 T, [0 F8 h; R, p( O0 |

' m9 [9 r4 b4 j' k湖南省湘潭市湘江一桥跨越湘江,连接湘潭市东西部,是原107国道上的主干桥,日交通量约2万辆。该桥于195911月开工,196110月建成通车,全长605.22m,主桥为860m的上承式钢筋混凝土肋形拱(每孔5条肋、矢跨比1/6),两岸各接118.5m片石混凝土实腹板拱,图1为大桥全貌。* i& Z% w7 c& g3 X8 W
+ Z5 [" o$ C+ r5 B- ^4 Z1 f
                               
登录/注册后可看大图
1 大桥全貌
该桥由于当时设计和施工工艺的局限和后期缺乏必要的养护和维修,雨水严重泄漏,造成部分构件表层混凝土剥落、钢筋锈蚀、梁体开裂。经过冬季雨水浸入、冰冻,产生冻胀,降低了桥梁承载能力,如果不及时进行维修加固,可能会造成巨大的经济损失和不良的社会影响。为此湘潭市湘桥股份有限公司委托长沙交通学院对该桥进行检测、可靠度评估和维修加固设计,在对该桥进行全面检测、可靠度评估和墩基础加固后,对上部结构提出如下维修加固措施。( n4 x1 K9 T8 |3 q
1 上部结构维修及整治
4 a/ u  K3 s9 n: b1.1 现状检查3 s+ T* B4 }) v, r
通过对全桥上部结构的行车道板、人行道板、人行道纵梁、横梁、立柱、拱肋、拱肋横撑等构件进行检查发现,其主要病害为雨水侵蚀和风化导致表层混凝土剥落、破损、裂缝、钢筋锈蚀和少量梁体开裂等。针对各构件损坏程度的不同,提出不同的维修、整治方案。& d3 y5 E9 }2 b2 c
1.2 维修整治方案一' {/ l/ t  T6 j4 ?
此方案适用于混凝土构件表层剥落和露筋(非主筋),且损伤面积较小的情况,如图2所示。
( [3 z; k7 r2 B. R

2 X  ~8 Y8 @: D                               
登录/注册后可看大图
2 拱肋表层混凝土剥落、露筋
1)凿毛、清洗。用钢插将剥落、松动的混凝土彻底凿平、凿毛并露出骨料;用钢丝刷刷除钢筋上的铁锈和粗颗粒并用压缩空气清除浮尘,并立即对钢筋作防锈处理,要求混凝土表面无水湿、无油渍、无灰尘及其他污物,无软弱带。% Q1 ~  f' s' [) V/ v/ D# s1 e
2)配制环氧基液、环氧砂浆。将100g环氧树脂(已由7075℃的水热溶解)、16g二丁酯、18g丙酮放入液体搅拌机充分搅拌,同时加入10g乙二胺继续搅拌30min,使之成为环氧基液;将525#水泥250g、标准砂500g置入小型搅拌机内拌匀,再加入环氧基液搅拌20min,使之成为环氧砂浆。- Y2 y6 D0 C8 h' r! T( ^
3)涂刷环氧基液、涂抹环氧砂浆。用毛刷将环氧基液涂刷于已凿毛洗净的构件修补位置上,涂刷时力求薄而均匀,钢筋连接和凹凸不平处,应细心反复多刷几次,涂刷基液厚度不超过1mm,必要时用塑料防护罩覆盖已涂刷的环氧基液,防止杂物、灰尘落入;涂刷基液后3060min,待基液中的气泡彻底消失后,用小铁铲将环氧砂浆分层涂抹其上面,并反复压抹,使表面翻出浆液,如有气泡立即刺破压紧,根据修补部位采取不同的分层厚度:平面涂抹时,分层厚度控制在1.01.5cm之间,底层控制在0.51.0cm之间;斜立面涂抹时,为防止砂浆流淌,应适当增加砂浆内的填料,使环氧砂浆稠度增大,每层厚度控制在0.51.0cm之间;构件底部仰视涂抹时,砂浆极易脱落,环氧砂浆的厚度不宜过厚,分层控制在0.30.5cm之间;待环氧砂浆凝固后,再涂两层防水砂浆予以保护。
8 Z- E0 T2 N" i- |3 k; l5 h, i1.3 维修整治方案二
7 w, P, s1 |$ @8 G, K" V! @此方案适用于混凝土构件有较深层的剥落、露筋和锈蚀,梁体轻微开裂,而且损伤面积较大的情况,如图3所示。
" z) G/ H, H% f0 ?  I( p
- v+ k% H) D  U6 i; b2 K8 e
                               
登录/注册后可看大图
3 构件深层剥落、露筋和锈蚀
1)凿毛、钻孔、清洗。用钢插将剥落、松动、开裂的混凝土彻底凿除,使钢筋暴露,并在构件混凝土上凿出粗纹、露出骨料,用钢丝刷清除钢筋铁锈和混凝土浮尘,并立即作防锈处理;在修补位置上钻孔,孔位布置成梅花状,孔深1015cm,用压缩空气清孔后,埋设直径为810mm的膨胀螺丝,再压注膨胀水泥砂浆,如果钢筋横截面积损失大于20%,需在暴露的原有钢筋上点焊补充钢筋,补充钢筋的尺寸和数量根据构件损坏情况决定,一般以恢复原有钢筋横截面积为准。1 I. V7 ?* y  W# Z" u% |- x
2)配制、涂抹环氧基液。具体操作方法同维修整治方案一。
6 a$ T  \0 t" a; G: t% g3)安装铁丝网、装模、浇灌混凝土。将φ45cm×5cm镀锌铁丝网用扎丝牢固地绑扎在膨胀螺丝上;根据具体位置立模,并预留浇灌混凝土洞口(洞口尺寸根据具体情况确定),为防止混凝土粘结模板,在模板内侧涂刷一层油脂;将配制好的C25细骨料混凝土用漏斗注入模板内,用钢插向各个方向反复插捣混凝土,使之密实,当修补的部位较大时,则用小型振动棒振捣密实。* o/ S0 t% @: a% |. o9 }2 Q6 m
4)脱模、养生、防护。待混凝土凝固后(约24h)拆除模板,进行充分养生,为防止新补混凝土表面中性化(碳化),在新筑混凝土表面涂刷两层防水水泥砂浆予以保护。- T* m. b. r" _% @- ^
5)由于桥梁两侧人行道铺装损坏严重,导致雨水下漏,侵蚀两侧拱肋,每孔第一和第五条拱肋病害严重,因此在每孔第一、五条拱肋维修整治完成后,对整条拱肋涂刷两层防水水泥砂浆予以保护。
; f8 W% u* K  c# D* I6 ^  d维修整治方案一和方案二共修补面积为7782,防水砂浆共64752
) y9 y8 B" U/ t- c$ X, I1.4 维修整治方案三% P+ C+ E& m& s# c* W5 c
此方案适用于混凝土构件有严重的开裂、渗水侵蚀、主筋严重锈蚀、构件已基本失去承载能力的情况(主要是少量上下游靠外两侧行车道板和人行道纵梁),见图4
7 m& l4 k  O1 m6 @- v/ T$ Z

0 g) g3 V* k; H& K6 v% y/ g                               
登录/注册后可看大图
4 构件严重开裂、渗水侵蚀、主筋严重锈蚀
处理方式为根据原设计要求更换新的构件。
$ w, i0 e2 Y! g" u2 结语
( U* m; Y2 a/ S该桥上部结构于19987月进行维修加固处理,199910月完工,经过4年多时间(四个冬季和夏季)对湘潭一桥维修加固情况的跟踪观察发现:维修加固部分混凝土构件工作性能良好,无新剥落、开裂现象。因此,以上维修加固方法简便实用,不失为旧桥维修加固的一种有效方法。( |4 A, Q# b5 l& l! M
! ~+ }# B( j7 j7 h3 W, x7 m1 @
参考文献:
2 y2 u6 U1 q8 l! c[1] 育才-布朗交通咨询监理有限公司.湘潭市湘江一桥检测、维修设计、可靠度研究报告[]1998.
, t+ `. `, P7 o. K+ A0 [2 s[2] Asia Consult Pacific Limited. Xiang Tan City Bridge No.1, 1998.3 W5 s6 h8 \  l) u# W
[3] 交通部第二公路勘察设计院.公路旧桥承载能力鉴定方法(试行)[].北京:人民交通出版社,1991.
1 g0 {1 A  w5 Z" G" U: w! t' M5 f& z[4] JTJ041-2000,公路桥涵施工技术规范[]., y3 X0 Q1 ]7 r$ ~  z2 o
& k. f9 N% b4 z3 D4 Y1 [
(摘自:《中外公路》)