单T刚构GQJS设计的桥博验算通不过——快折腾死了

我意逍遥... 发表于 2012-4-4 01:03:05
1、节段湿重重复加载了
2、顶板预应力过大,本桥梁高较大,可以试试15-16的
3、底板备用束不应张拉
修改后承载力、应力还行,就是不知道另外两个软件结果如何,不会用

修改后【2012年4月4日】.zip

14.58 KB, 下载次数: 12

举报 回复
greetingpi... 发表于 2012-4-4 10:20:12
本帖最后由 greetingpine 于 2012-4-4 10:21 编辑


兄弟是个有心人 赞一个 呵呵
问过不少朋友 都没发现是这个问题  主要是个人桥博不熟 用的少
问题我在9楼已经发现了是湿重重复加载的问题,已经解决了
另外模型中预留束张拉是一开始以为底板束不够  试张拉的  不是最终的

举报 回复