cnmnqj 发表于 2011-11-5 11:32:04
有时候很难发现问题,一般来说两个人,采用不同软件去计算,最后碰下结果,这样比较放心。
比如常用的GQJS、桥博、MIDAS.

评分

参与人数 1堡币 +5 收起 理由
phercas + 5 大侠,我匆忙已上传结构图及钢束图,请您审.

查看全部评分

举报 回复
seulqs 发表于 2011-11-5 22:47:13
单纯说模型的对称问题,我只对了36 46 55 65四个单元:
1 各阶段下在永久载、预应力作用下的位移、内力和应力均是对称的;活载的位移、内力和应力也是对称的。
由此判断,模型在几何和荷载上是对称的。
2 是输出点选择的问题。看看通过文本输出的这个结果,就是对称的嘛。

桥梁博士系统文本结果输出        项目名称:E:\计算文件\计算文件\机动车道纵向计算
输出单元号:
输出节点号:
输出附加内容单元号:36 46 55 65
输出阶段号:
输出组合类型:2
********************************************************************************
                        指定单元截面应力输出
********************************************************************************

正常使用阶段应力计算结果
使用阶段荷载组合2应力:
主截面:
单元号  节点号      上缘最大    上缘最小    下缘最大    下缘最小    最大主压    最大主拉
36      36              4.46        3.86        4.63        3.97        5.72       -1.49
36      37              5.18        4.58        4.14        3.46        5.57       -1.23
46      46              6.12           5        6.69        5.18        7.14       -1.44
46      47               7.1        5.88        5.94        4.28         7.1      -0.934
55      55              7.11        5.88        5.95        4.28        7.11      -0.832
55      56              6.12        4.99        6.68        5.15        7.02       -1.33
65      65              5.18        4.58        4.13        3.45        5.57       -1.23
65      66              4.47        3.87        4.62        3.96        5.72       -1.49】
这个结果是没有考虑温度和不均匀沉降的,因为开始我判断可能是这的问题,现在基本排除不是,荷载没改回去。

3 至于如何把这个主拉调下去,那肯定最好的办法就是加大此处的腹板厚度了,当然通过加大钢束的弯折角度也是一个办法.这方面,楼主对钢束和结构最清楚,我就不便详细调整了 .
希望对你有所帮助.

点评

哇,不愧是教授级的,很感谢您的分析,强烈建议版主给予奖励,或者请版主把从我的堡币里拿出20个给予奖励这位教授!  发表于 2011-11-6 20:20

评分

参与人数 1堡币 +4 收起 理由
phercas + 4 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
phercas 发表于 2011-11-6 21:22:12
刚才又试了,腹板厚度加大10cm,应力满足要求;
腹板钢束下弯,末端降低20cm,应力数值没变化,仍然不满足;
请问教授,难道真要加大腹板厚度嘛,这样做就是构造嫌厚实了些
举报 回复
seulqs 发表于 2011-11-6 21:58:16
呵呵,不敢不敢,我不是教授,只是在这注册时间比较长了。
由于时间关系,我没有导出你模型中的截面,看整个连续梁的结构图,如果方便可以贴出目前结构图和预应力 钢束图,来判断下是否结构和配筋合理。
在反复校核荷载和结构没问题的话,那就只能增厚腹板了。
还有一个问题,模型中的结构重要性系数,我觉得应该取1.1,不知道是你忽略了,还是按规范仔细考量过了。如果的确是1.0,那就不管了。仅仅做个提醒。

点评

重要性系数,我没注意,谢谢,提醒!  发表于 2011-11-6 22:18

评分

参与人数 1堡币 +5 收起 理由
phercas + 5 教授,请查看我上传的结构图及钢束,是否有.

查看全部评分

举报 回复
phercas 发表于 2011-11-6 22:30:59
教授,我先把结构图及钢束图传上来,您先看看,是不是有问题! 结构图及钢束.rar (1.28 MB, 下载次数: 3)

点评

结构和预应力我看问题不大,都是常规的设计。可能还是从活载和二恒方面抠一下。如果把腹板加厚到85cm,可能有点高了。  发表于 2011-11-7 10:00
举报 回复
phercas 发表于 2011-11-7 20:09:16
好的,我再算算啊,谢谢教授!
举报 回复
zengfei 发表于 2011-11-8 10:38:00
看了一下你的计算文件,46号节点主拉应力虽然超标,但很容易满足规范要求,减少跨中顶板束的根数或束数就可以,36号节点,我想也只有增加腹板宽度了。

评分

参与人数 1堡币 +5 收起 理由
phercas + 5 好的,谢谢

查看全部评分

举报 回复