标志规格选用及结构计算过程

fsy124618 发表于 2011-8-18 16:43:30 | 显示全部楼层 | 阅读模式
单柱式标志(2—0.6×0.8)结构设计计算
(基础800×400×400)
(1)荷载计算
1)永久荷载
标志板重力G1=5.2×9.8=50.96(N)
立柱重力G2= 31.23×9.8=234.989(N)
标志上部结构总重量
G=( 31.23+2.54+6.36+3.78+0.96+7.82)×9.8=445.297(N)
2)风荷载
标志板Fwb1=γ0γQ[(0.5ρCV )(Wb1×Hb1)]/1000
    =1.0×1.4×[(0.5×1.2258×1.2×35 )×(0.6×0.8)×2]/1000
=1.21(KN)
立柱Fwp1=γ0γQ[(0.5ρCV )(Wp1×Hpn1)]/1000
=1.0×1.4×[(0.5×1.2258×0.8×35 )×(0.102×2)]/1000
=0.17(KN)