midas挠度计算结果与手算和ANSYS算都差一点?

ddlbbf 发表于 2011-3-21 10:32:53 | 显示全部楼层 | 阅读模式
20m,简支单梁,c40混凝土,E=3.25E10,1m*1m截面,I=1/12,跨中加个500kN的集中力。

midas建模,等分20单元,算下来跨中的挠度是3.09908cm
ansys建模,也是20单元,算下来跨中挠度是3.076923cm
查材力,跨中解析解公式为F*L的立方/(48EI)=1/32.5=3.076923cm

为啥同样是一个最简单的梁,ansys能做到与解析解完全一致,midas就要差一点呢?是计算方法不同还是因为我的是D版?。。倒是差别不大,只有1%上下,但是这是最简单的结构,复杂结构两者差异还没有试验

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
独自等待 + 1

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

6190查看10评论

cdyatp1983 发表于 2011-3-21 11:47:40
这个问题很有趣,midas的计算方法可能不如ansys科学。
举报 回复
loupoo 发表于 2011-3-21 11:52:08
感觉maidasi不是很好,用它分析简单结构只能做一个定性的参考,没有实际意义;基本不用分析复杂结构,得出的结果无人验证。ansys的是准确的
举报 回复
Arbu 发表于 2011-3-21 14:50:53
跟单元划分大小有关,可能你ansys中选择的是3节点梁单元,其精度要高于2节点两单元!
举报 回复
ddlbbf 发表于 2011-3-21 18:42:18

我在ansys里用的也是beam3,两节点的平面梁单元,应该和midas中x-z平面分析的梁单元是一样的
举报 回复
busterly 发表于 2011-3-21 23:25:12
什么啊,那是因为你截面表单里勾选了“考虑剪切变形”,取消结果就一样了

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
独自等待 + 2

查看全部评分

举报 回复
ddlbbf 发表于 2011-3-22 07:49:21
busterly 发表于 2011-3-21 23:25
什么啊,那是因为你截面表单里勾选了“考虑剪切变形”,取消结果就一样了

原来是这样啊!谢谢!
举报 回复
fjp1997 发表于 2011-3-22 19:51:22
实际上midas的结果是相对精确的,平时我们手工计算都没考虑剪切变形,所以不要迷信ansys
举报 回复
hewenlong2... 发表于 2011-3-22 21:59:08
你再看下软件细节的参数应该没问题吧,midas算这种简单的结构应该是准确的。
举报 回复
loupoo 发表于 2011-3-23 15:35:28
ansys是正确的,要考虑剪切变形应该用188189单元即可,但是这些单元要求单元划分的细一些
举报 回复
e22224 发表于 2011-3-24 21:20:54
没有实际影响  不深入讨论。
举报 回复