本帖最后由 糊涂虫 于 2011-3-3 13:14 编辑
公路预应力混凝土桥涵设计-规范要求验算内容对于程序的验算内容
1、持久状况承载能力极限状态计算——对应规范第5章,组合对应承载能力组合
1)正截面抗弯承载力验算
| 使用阶段正截面抗弯验算
|
|
2)斜截面抗剪承载力验算
| 使用阶段斜截面抗剪验算
|
|
3)斜截面抗弯承载力验算
|
|
|
4)轴心抗压承载力验算
|
|
|
5)偏心抗压承载验算
|
|
|
6)轴心抗拉承载力验算
|
|
|
7)偏心抗拉承载力验算
|
|
|
8)抗扭承载力验算
| 使用阶段抗扭验算
|
|
2、持久状况正常使用极限状态计算——对应规范第6章,组合对应使用性能组合
9)正截面抗裂验算
| 使用阶段正截面抗裂验算
| 不含B类构件
|
10)斜截面抗裂验算
| 使用阶段斜截面抗裂验算
|
|
11)裂缝宽度验算
| 使用阶段裂缝宽度验算
| 仅B类构件
|
12)挠度验算
| ——
|
|
3、持久状况构件的应力计算——对应规范第7章,组合对应弹性验算组合(使用组合且E勾选)
13)使用阶段正截面压应力验算
| 使用阶段正截面压应力验算
|
|
14)使用阶段预筋拉应力验算
| 受拉区钢筋的拉应力验算
| SIG-LL
|
15)使用阶段斜截面主压应力验算
| 使用阶段斜截面主压应力验算
|
|
4、短暂状况构件的应力计算——对应规范第7章,组合对应弹性验算组合(使用组合且E勾选)
16)施工阶段混凝土拉压应力验算
| 施工阶段法向应力验算
| 包含拉、压
|
17)锚固区钢筋拉应力验算
| 受拉区钢筋的拉应力验算
| SIG-DL
|
1、正截面抗弯验算
1)承载能力均以正值表示,具体每个验算位置程序都要验算两次,对正负弯矩承载能力分别进行验算,但具体计算得到的Mn是正弯矩承载能力还是负弯矩承载能力,要对应着弯矩的设计内力来看。即正弯矩设计内力对应正弯矩承载能力,负弯矩设计内力对应负弯矩承载能力。
2)程序在调取设计内力时,每个位置分别调取最大和最小的My值作为设计内力,如果最大和最小设计弯矩,均为正,则说明此位置不会出现负弯矩,因此仅给出正弯矩承载力,反之亦然。
3)抗弯计算时关键数据除了混凝土和钢筋的材料参数外,截面特性是最不好判断的,因为计算时涉及的两个重要参数b和ho,b值的选取与受压取高度有关,这个值只要在截面定义时准确定义了剪切验算位置及验算用厚度,在这里就不会出现问题。ho与截面的钢筋布置有关,因此这也是这个值很难手算的原因。在内部的设计计算流程中是可以看到这个值的。钢筋布置沿截面高度方向越分布,则ho就越小,得到的抗弯承载力就越小。
2、斜截面抗剪验算
1)程序执行的验算内容包括两方面,一是最小截面验算,二是承载能力验算。验算用截面必须满足规范公式5.2.9的要求, ,所以由这个式子就可以看出,截面尺寸与该位置所受的剪力值有关,剪力越大,则截面要求也越宽大。ho的取值与抗弯验算里的取值相同,b值的取值注意:取用的是剪切验算位置验算用厚度中的最小值。
2)钢筋的输入:弯起钢筋对改善抗剪很有效,计算抗剪用的箍筋在箍筋数据中输入,输入的是该断面的所有箍筋面积。
3)规范规定的最小截面尺寸要求是对该截面最大抗剪承载的要求,规范还规定了最小抗剪承载的计算,即该截面不配置任何钢筋,仅凭素混凝土就可以承受的剪力——规范公式5.2.10,当满足这个规定时,原则上可以不进行抗剪承载力验算。
3、抗扭验算
1)程序执行的验算内容包括三方面,一是最小截面验算,二是抗扭承载能力验算,三是抗剪承载力验算。最小截面这里略去。
2)抗扭验算时调取的钢筋数据是在抗扭钢筋中输入,且输入的箍筋面积为闭合箍筋换算后的单肢面积。
3)抗剪验算与斜截面抗剪不同的是这里不考虑弯起筋的作用,仅考虑Vcs的作用,而且还要考虑剪扭构件的折减。抗剪调取的钢筋数据是箍筋数据。
4)因为规范对抗扭承载力公式的规定是有适用范围的,即截面不能太薄,这个薄指的是腹板厚度相对于箱体宽度不能太薄,(规范P42页中部的注)。因此会出现很薄的截面抗扭承载力比腹板稍厚的截面抗扭承载要大。因为对于厚腹截面满足规范要求,要做抗扭折减,对于薄腹截面因为不满足规范要求,对于抗扭承载不做任何折减。
4、正截面抗裂验算
1)截面应力计算方法:调取同时发生内力根据规范要求计算应力,取验算位置应力输出点发生最大应力时对应的组合名称和应力结果输出。输出的应力为同时发生的应力。
2)对A类构件,程序自动屏蔽温度、沉降这样的非直接作用荷载的影响。对于二次力不自动扣除,经很多人讨论认为这是规范定义的不合理,二次力很难分离,因此无法扣除。目前桥博也是同样的处理方法。
3)结果表格输出的是按照规范公式的左侧计算的结果,即预应力的折减程序自动根据构件的施工方法考虑;
5、斜截面抗裂
1)竖向预应力筋,即截面钢筋的腹板竖筋仅对主拉应力计算有影响,也就说仅影响斜截面应力的验算。因此配置竖筋对改善斜截面抗裂效果显著;
2)对于弯桥采用设计用数值型截面模拟时,一定要注意设计参数的输入,因为这个参数对扭转引起的剪切应力影响很大,因此对主应力计算有影响。
6、裂缝宽度验算
1)注意尽量不人为输入裂缝宽度系数,程序优先调取用户输入的裂缝宽度系数,如果没有定义,则采用默认的参数自动计算。因为C2值很难通过手算得到,因此尽量采用程序自动计算。即使要修改C1和C3建议用户通过默认的C1和C3先计算得到一个裂缝宽度值,然后再将计算结果拷贝到excel中,自行根据C1和C3的真实值等比例放大或缩小裂缝宽度计算值。
2)必须有活荷载,用以长短期荷载组合。
7、使用阶段正截面压应力验算
1)注意不要缺少验算用荷载组合。
8、使用阶段斜截面主压应力验算
同7。
9、受拉区钢筋拉应力验算
此项验算实际包含两项验算内容,即预应力钢筋在施工阶段和使用阶段的拉应力验算。
1)施工阶段拉应力验算SIG-DL,此项验算对应的是规范6.1.3条。程序调取的是扣除短期损失后预应力钢筋锚固端的最大有效应力作为验算用钢筋应力。
2)使用阶段的钢筋应力扣除所有损失,并考虑弹性阶段验算组合中的使用阶段荷载引起的预应力钢筋的变化计算。对于B类构件,是按照开裂截面计算钢筋应力增长的。规范7.1.4条。
10、施工阶段法向应力验算
1)此项验算包含两项内容,一是施工阶段混凝土法向拉应力验算,一是施工阶段混凝土法向压应力验算。
2)施工阶段的截面应力计算当考虑了混凝土强度发展时,混凝土的弹模程序自动计算。
3)施工阶段抗拉压强度标准值程序默认取材料标准强度的0.8倍,如果实测数据与此不符,可将验算结果拷贝到excel中,通过修改容许应力的方法再进行比较就可以了。
4)施工阶段拉应力容许值取的是1.15ftk’,因为拉应力如果小于这个值,则可以通过配置不同配筋率的方法解决。规范7.2.8条。