现浇连续梁裂缝的问题

onebook 发表于 2010-12-8 15:24:20 | 显示全部楼层 | 阅读模式
一个连续梁桥刚浇了一联,3跨75米,分上下2次浇筑,施工缝在箱梁与上顶板连接处,浇完下部后没发现问题。浇完上部顶板后,顶板出现横向裂缝,裂缝在中间50米范围内,间隔2--3米,大部分横向贯通、上下裂透,裂缝发展到第一次浇筑的下部箱梁为止。
裂缝特点很规则,都是横向的,大部分贯通。C50混凝土,养护也没问题。

浇筑时天气气温33-25,满堂支架,下垫槽钢,混凝土硬化,地基没问题,预压按要求做的,
第一次干桥,图纸不敢马虎,都按要求做的。

求教裂缝原因及处理办法。




评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
小福骆 + 1 发帖咨询,鼓励多多参与!

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

3139查看4评论

xm_shen9 发表于 2010-12-15 23:25:59
本帖最后由 xm_shen9 于 2010-12-15 23:33 编辑

这么大裂缝,估计是支架有问题,没有预压或预压没有到位。。
处理应该可以参照危桥的处理方式,有一种全日本进口的胶剂可以达到这个要求,具体名字忘记了。国内是买不到的,要空运。注射完胶后,再进行预应力张拉,应该就ok了。。。不能让业主知道。。知道了你怎么说别人也不相信你
举报 回复
such 发表于 2010-12-15 13:03:07
求教裂缝原因及处理办法。

成因:收缩裂缝
办法:搞得定业主抹浆糊继续施工,搞不定业主拆了重做。
举报 回复
子菁 发表于 2010-12-14 23:58:02
我认为这是收缩裂缝。顶板混凝土总体较薄,而且连续梁长度较长,这样的结构很容易形成收缩裂缝。杜绝收缩裂缝关键还是养护手段要跟上。同时,混凝土配合比也有一定原因,看看水泥用量是否太大,水灰比是否太高。
这样的横向裂纹待张拉后就会消解掉一部分。没有问题,可以使用。注意张拉后的裂缝变化。
举报 回复
jth1983 发表于 2010-12-20 15:58:19
学习了,哈哈。楼上的看来经验很足啊。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00