请教一个问题混凝土表面突然出水

chenxunwu6... 发表于 2007-4-1 21:41:14
肯定是配合出了问题,楼主的坍落度是在出料时候测的,还是在浇筑前出罐车时候测定,砼的水灰比是多少,请楼提供清楚.坍落5~6cm浇筑墩身时有点偏大了.3 K1 T, n; |5 }: a8 U
墩顶有小范围出现泛砂的主要原因就是泌水产生.关键还是要解决泌水问题
举报 回复
gzhao2009 发表于 2007-4-2 13:19:55
从现象来看,混凝土出现离析和泌水现象。应从以下几点找原因:/ L* ^5 @" N9 k; I3 V0 M
1、配合比上找,主要是找水泥和减水剂是否相容,砂是否过粗,水泥用量是否变少等
7 s% P* f! T9 t! \  c- @2、原材料找,主要是找水泥、粉煤灰、减水剂、集料等是否满足配合比要求。
  Q, h- D5 }# o8 B  M* c, f3、拌制过程找,拌制时间是否够,加水是否过多等。
9 N8 s, \4 }& I解决问题最简捷办法就是增加水泥用量,比较有效克服泌水,你可以试试。
举报 回复
zhangsheng... 发表于 2007-4-5 21:52:22
可能是水泥标号太低,或是掺加的粉煤灰太多,另外这种情况也有可能是砂的质量引起的,控制好砂的含泥量,尽量用中粗砂会好些。
举报 回复
hyq 发表于 2007-11-10 22:29:01
12楼分析的有道理。应该主要是混凝土本身质量原因,要从提高混凝土和易性方面入手解决。
举报 回复
hogen2009 发表于 2009-2-6 09:16:57
我以为大家分析的都有道理,其中关键的主要是原材料控制,采用什么水泥,如果是矿渣水泥,泌水现象是正常的,如果是普硅水泥,泌水现象就有问题了,应从砂、石、等原材料试验和配合比控制来解决问题。请参考
举报 回复
LW780808 发表于 2009-2-7 13:13:19
这个是典型的砼泌水现象  墩、承台施工过程中常见的问题   坍落度在5-6cm应该不是用泵送的 这么小容易堵关 是不是用吊车+吊斗的啊  
6 ^. Y- i& d6 Q建议加一些减水剂 应该能改善砼的泌水现象 注意减水剂的型号 冬季型和夏季型的别搞错了  我们有一次搞反了。。。哪个水啊    头都大了   现在想起来都⊙﹏⊙b汗
举报 回复
hogen2009 发表于 2009-3-17 11:00:35
我同意上述各位的见解,但关键问题是外加剂的问题,一般除配合比以外,主要可以考虑外加剂的匀质性问题,外加剂可以导致砼变性。所以外加剂必须经过检验合格后才能使用。请参考
举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-2 08:33:55
这个是混凝土泌水指标的问题,水的密度比混凝土的密度小,所以浇筑过程中沁出的水始终会上行,浇筑越厚泌出的水越多
举报 回复
leng_jing 发表于 2009-9-9 21:32:14
说的非常好,认真学习中。
举报 回复
yanjinyong 发表于 2009-9-22 20:12:06
看来施工中的学问也不少啊!学习了
举报 回复
yanglei120... 发表于 2009-12-13 22:16:05
本帖最后由 yanglei1201 于 2009-12-13 22:19 编辑 " ?4 N( y2 x( ?0 K& t. l0 r. l

# w/ S: `* G# \/ O以前在施工过程中也遇到过类似的情况,个人认为原因有以下几种可能:6 K) ^7 E$ y/ b* Z, L
1、水泥细度不够或过期,同样的配合比水泥的细度会直接的影响砼的施工和易性,如果你仔细观察回发现,不同批次的水泥拌出来的料就差异很大。
" P* [; H; G# `0 o$ n2 F( z2、外加剂的保水性过差,在更换不同批次外加剂前要进行新一批次的外加剂配合比调整,你的泡沫很又可能就是这个东西造成的,具体表现为:砼在稍加振捣后就立马泛浆,砼落到地上会出现泌水现象,砼初凝后有泡沫
/ r6 E% V% E9 e" E, R3、拌和不匀或时间太短,这种情况一般在冬季施工中容易出现,不知道楼主的砼是在什么时候打的1 n8 c- h* p/ F3 Z0 a
4、粉煤灰太粗,质量差" w, F6 ^+ h9 J7 d& k) E
5、振捣时间过长,有的工人在振捣的时候一直振一个地方较长导致砼过振
3 Y- ^! W. o& Y) g8 e( r9 I7 g$ s$ ^; n* J# |2 |
另外用手触摸其表面,有形似水泥状的细沫脱落,不知道拌合站有没有可能把粉煤灰错当了水泥了
举报 回复
hchappy822 发表于 2010-11-16 16:46:33
回复 fan1_74 的帖子: m1 z* ^! j7 s
, j5 }! }3 H" A# r$ |0 c
肯定不会泵送吧,他那坍落度那么小怎么泵送啊!
举报 回复
mjj3432 发表于 2010-12-6 00:33:15
你的水泥被偷换了,变成了矿渣或粉煤灰水泥,且掺量偏大。还有一种可能是粉煤灰不适应的问题
举报 回复
fengda 发表于 2011-9-1 13:31:07
以前在施工过程中也遇到过类似的情况,个人认为原因有以下几种可能:3 S8 k% q+ P5 q
1、水泥细度不够或过期,同样的配合比水泥的细度会直接的影响砼的施工和易性,如果你仔细观察回发现,不同批次的水泥拌出来的料就差异很大。
  i  L5 U7 Y. ?* V/ P5 z0 i2、外加剂的保水性过差,在更换不同批次外加剂前要进行新一批次的外加剂配合比调整,你的泡沫很又可能就是这个东西造成的,具体表现为:砼在稍加振捣后就立马泛浆,砼落到地上会出现泌水现象,砼初凝后有泡沫
0 x' c- T0 l' M/ b$ k3、拌和不匀或时间太短,这种情况一般在冬季施工中容易出现,不知道楼主的砼是在什么时候打的$ A7 U& R% Q7 M$ m
4、粉煤灰太粗,质量差/ ]# i& X" i* {6 J0 F
5、振捣时间过长,有的工人在振捣的时候一直振一个地方较长导致砼过振1 a5 T2 X% U9 T0 L$ G
0 N6 V6 t" @1 P
另外用手触摸其表面,有形似水泥状的细沫脱落,不知道拌合站有没有可能把粉煤灰错当了水泥了
' A& ^5 t* X. Y2 k2 n! E9 i6 n- ?+ A5 e/ c

: I* A  C1 Q" U这25楼分析的很有道理,我赞同!
- z& d# ^0 ^) ]1 ~- x) [! `" n: V, U! {+ K
另外,楼主,事情真相是怎么的,可否发给我一下  想知道 549139152@qq.com  谢谢啦
举报 回复
jx-jason 发表于 2012-3-9 12:58:21
会不会是水灰配比有问题
举报 回复
12