预应力箱梁,分施工阶段,分段张拉。一般在预应力直线段设置施工缝,用连接器连接。问一下,可以在预应力筋曲线段设置施工缝吗?即预应力曲线段用连接器。
精彩评论倒序浏览

3688查看6评论

onebook 发表于 2010-10-22 16:45:00
请问:如果曲线半径很小的,适合做预应力曲线桥吗?
举报 回复
benxiong 发表于 2010-11-3 17:08:56
现浇连续箱梁预应力有竖弯和平弯,请问平弯有什么设计原则,或需要注意的地方。
举报 回复
探讨学习... 发表于 2010-11-21 12:41:22
接缝两端一般会有1到2米预应力直线段要求,我觉得只要在这个直线段范围内,预应力束到砼梁边缘距离满足规范要求,就应该可以设置!

评分

参与人数 1堡币 +3 威望 +1 收起 理由
redflag + 3 + 1 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
long5120 发表于 2011-2-23 21:03:52
楼主,连接器连接后,连接器的长度范围内如何能做到设计要求的预应力曲线线型?尤其是小半径曲线位置处。一般都设置在直线段上面。

评分

参与人数 1堡币 +5 收起 理由
YXfeifei + 5 是这样的

查看全部评分

举报 回复
子菁 发表于 2011-3-7 23:24:46
我认为曲线上设连接器也是可以的。设计在计算摩擦阻力时将该因素考虑进去即可。
举报 回复
liyin 发表于 2011-3-17 22:22:14
曲线预应力筋一般存在直线段,在直线部位在、设置