小箱梁弯桥负弯矩张拉怎样设计

zg1986 发表于 2010-4-16 21:47:23 | 显示全部楼层 | 阅读模式
用标准图的连续小箱梁的做一个250米半径的弯桥时
梁采用的不等长,径向布置的,在考虑负弯矩张拉的时候怎么考虑呀,预制梁的负弯矩槽是否需要做特殊的处理呀??
精彩评论倒序浏览

4377查看4评论

zg1986 发表于 2010-5-11 21:02:31
自己顶
  1. {:4_119:}
复制代码
举报 回复
孙理珍 发表于 2010-5-13 09:47:07
沿孔道在相应位置应布设防崩钢筋,一般的弯桥对预应力和部分受力钢筋均须设防崩钢筋的。
举报 回复
samtion 发表于 2010-5-13 15:14:20
一般来说,除大半径外,一般小半径不用小箱梁进行设计。
而小箱梁有一般较新的工艺,就是先简支吊装,然后再连续,连续时在墩顶处张拉预应力束,不过要注意支座转换,两排支座转一排支座,此处处理是一个难点。张拉预应力后,再补填相关预留洞口。(但在弯桥上,张拉应预应力时,由于两侧管束与受力不均匀,伸长量也可能不一致,需注意。)

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
redflag + 3 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
zg1986 发表于 2010-5-14 23:18:32
受益匪浅
我的半径是400米的在预留波纹管时候需要需要调整让波纹管在一条线上不,否则还需要采用哪些措施
举报 回复