连续桥面是否须切缝

bbbrrhhh 发表于 2006-10-28 17:36:28
14楼说的很好。下面就我们这里的具体情况补充一下:
90年代初这种切缝的桥面连续在跨径20以下桥梁用得很多,墩顶配筋范围为中心线两侧各1.5 ,其中中心线两侧各75厘米范围内与混凝土有粘结,两端其余部分涂沥青并套上聚乙烯套管与混凝土无粘结(大概受混凝土路面接缝的启发)。在有粘结范围内加密短筋,在无粘结区段对称各设一道假缝形成薄弱截面以期整齐断开,避免桥面铺装网裂。后期由于使用中发现聚乙烯套管大量损坏导致混凝土破碎,因此以后的设计中取消套管和假缝,增加钢筋设置,加强桥面防水。这种切缝的方法最近很少见到了。
举报 回复
lcjgcg 发表于 2008-8-7 10:07:08
个人觉得还是与结构体系有相当大的关系。对简支结构,各跨受力相对独立,则墩顶为薄弱环节,桥面连续即使进行布筋加强,仍然不能避免完全不裂(在高速公路运营数年后非常明显),因此,反推至设计图,在混凝土铺装层设置假缝,减轻沥青混凝土铺装层的反射裂缝,还是比较常见的。对连续体系,主要靠伸缩缝起作用,就没有这个必要了
举报 回复
贤桥 发表于 2008-8-7 10:14:56
楼上各位的见解都很精辟,这种小细节对桥梁的使用也是非常关键的。学习了,谢谢!
举报 回复
liuxiaoyu0... 发表于 2008-11-5 17:13:23
为什么连续梁反倒不用呢?连续梁墩顶部位不是有负弯矩么?岂不是更容易开裂?
举报 回复
ssx21e 发表于 2008-11-10 16:06:32
有伸缩缝就不在需要假缝了吧
举报 回复
wu0feng 发表于 2008-11-16 11:01:04
伸缩缝不是用在连续端吧应该是用在非连续的一端
举报 回复
sunhao2006 发表于 2008-11-19 20:07:46
桥面连续只需要在伸缩缝处断开就可以拉!
举报 回复
cqfrank 发表于 2008-11-19 21:24:29
有伸缩缝就可以了,不需要再设缝
举报 回复
samany1702... 发表于 2008-11-20 11:19:26
听糊涂了,大家看是不是这样:
结构简支,桥面连续,需要设假缝,具体位置在墩顶处
结构连续,只要伸缩缝就够了  ?
举报 回复
830403 发表于 2008-11-20 13:47:53
我们一般都切的  不过   有时候也搞不清   假如是斜桥   铺装钢筋正的    桥面连续筋斜的  怎么弄啊
举报 回复
无心快语... 发表于 2008-11-21 15:46:38
桥面连续,桥面板设有焊接钢筋网,墩顶处可不设切缝
举报 回复
love16751 发表于 2008-11-26 08:37:13
连续梁应该不要,梁端伸缩缝就可以吧
举报 回复
jater 发表于 2008-11-26 10:46:22
发一个预切缝伸缩装置的图纸,供大家讨论一下。

预切缝伸缩装置.rar

262.12 KB, 下载次数: 26

举报 回复
12